2 解决方案
针对以上的工况,我公司认为可以采用以下的改造方案:
a 将原拖动系改造为变频调速拖动系统,两套变频调速拖动系统选 用的变频器分别为ALPHA6000 3220G、ALPHA6000 3200G型,两套系统原理一样。变频改造后的供风系统是在保留原降压启动控制系统的基础上增加一套变频调速系统与原控制系统并联,形成的双回路控制系统。其特点是双控制回路互为备用可靠性高,设备检修时不用停机,保障了生产的连续进行。关闭放风门,通过改变电机的转速来改变系统供风量,从而达到节能降耗的目的。系统图如下: 立窑供风、卸料系统变频调速装置图 b 为方便窑面操作人员控制风量,将变频器设置为端子控制,控制信号引至窑面,在窑面装一操作面板,通过操作面板便可控制风机的启停、调节供风量,操作人员根据煅烧工况,可随意调节风量大小。操作面板上安装有一转速表,可指示风机电机转速。 3 改造后用户受益a 改善生产工艺。改造后可根据生产的不同阶段平滑地调节供风量,使保证了产品的质量。 b 改善生产环境。由于变频器可任意调节风机电机转速,因此可按所需风量准确调节风量,无须旁路放风,大大降低因排风引起的噪音,减少水泥粉尘污染。 c 减少设备维护工作量。由于变频器具有软起动功能,电机启动时,无大电流冲击,延长设备使用寿命,维护工作量大为减少。 d 节能降耗。改造后节电效显着,根据原设备及生产工艺状况,节电率可达15%-40%,一般6~12个月可收回全部投资,投资回收周期短,综合效益可观。 4 螺茨风机变频器参数设定: 功能代码