[编辑简介]:本文介绍MIE-5208系列自愈环以太网交换机的功能特点及其在变电站微机保护通信的解决方案。[摘要]: 在变电站综合自动化系统中,通信一直占有着相当重要的地位。尤其在电力行业里,通信的稳定性和数据的实时传输一直是众多厂家所关心的问题。现在变电站的通信方式大部分已经采用以太网方式,为了使站内通信不受电磁场干扰,现在大多数厂家都使用光纤以太网来保证传输的稳定性。[关键词]:变电站综合自动化 微机保护 MIE-5208系列 自愈环以太网交换机
  概述
    在变电站综合自动化系统中,通信一直占有着相当重要的地位。尤其在电力行业里,通信的稳定性和数据的实时传输一直是众多厂家所关心的问题。现在变电站的通信方式大部分已经采用以太网方式,为了使站内通信不受电磁场干扰,现在大多数厂家都使用光纤以太网来保证传输的稳定性。

  系统要求
    在某变电站里,甲方微机保护装置使用100M以太网接口与中心控制室通信。为了保证安全性,要求传输设备为可双环自愈的以太网光纤交换机,并对交换机性能提出了要求:耐高温要求为70℃、自愈时间不得大于500ms、双电源冗余、光口LOS和电源断电报警。
   
  组网方式
    使用双环自愈式以太网交换机,做一条环形链路。在每一个通信开关柜内使用一台MIE-5208M自愈环交换机作为从模式,控制室使用一台MIE-5208M作为主模式。站内所有节点的MIE-5208M设备都可在其报警继电器接口上接继电器,并通过继电器来控制报警设备动作。
  拓扑图
  
  
  
  
产品简介
    MIE-5208系列自愈环以太网交换机,采用世界最新光纤技术,结合目前应用最广的以太网技术,是一款集光通信、以太网接入一体的综合通信单元,专门为电力配网自动化、工业自动化、SCADA(数据采集及监控)等工业行业数据通信领域而设计。
    MIE-5208系列自愈环以太网交换机支持对光纤环路的自动检测和倒换,全负载下故障恢复时间<300ms。MIE-5208双环自愈以太网光端机支持2个环路光口。可组建链形、环形等各种复杂的光纤网络。设备使用工业级元件生产,支持电源冗余,符合工业级设计要求。
  方案特点
    在本变电站微机保护通信方案中,使用了MIE-5208系列的8口工业级网管型冗余以太网交换机,因为采用了可靠的双环自愈技术,所以在传输光纤损坏或是某一开关柜断电时,并不会影响其它设备。而且在发生上述情况时,MIE-5208可提供继电器报警,使用户能及时了解故障状况并进行处理,将用户为通信故障而产生的影响降到最低。
部分应用案例:
中铁一局集团电务工程
宁夏电力设计院
郑煤集团变电站综自系统
江苏连云港变电所远程站系统改造工程
瑞安供电局变电站光纤系统
山东淄博山水电网工程通信系统
山东岱庄电网工程通信系统
新疆八钢电网工程通信系统
江苏盐城丰基电网工程通信系统
大同煤业集团四台煤矿监测系统光纤通信工程
35KV舟山衢山变电站光纤通信系统
上海铁路信号厂基站光纤通信系统
唐钢电网工程通信系统
温州110KV泾二变电站光纤系统
温州35KV山门变光纤系统
宁波220KV奉南变光纤系统
温州110KV东屿变光纤系统
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-23 19:23 , Processed in 0.060392 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表