[编辑简介]:本文简要介绍了鼓风机变频节能改造的原理,给出节能效果图,供相关行业电气设计人员参考。[摘要]:变频器调速的原理是将交流变成直流。平滑滤波后再经过逆变回路,将直流变成交流,使电机获得无级调速所需的电压和频率,从而直接改变和控制电机的输出轴功率。[关键词]:变频调速器 鼓冷风机
  系统原理
        变频器调速的原理是将交流变成直流。平滑滤波后再经过逆变回路,将直流变成交流,使电机获得无级调速所需的电压和频率,从而直接改变和控制电机的输出轴功率。
      控制单元选用阿尔法风机泵专用型变频器,执行单元为风机A,风机B,控制参数为集气管压力。当集气管中实际压力产生变化时,通过压力变送器将测出的压力信号转换成4~20mA电 流信号,变频器再通过输出不同的电压和频率来控制风机的转速,从而改变风机的流量。如图。 2009092915582900001201106091517375760.gif
   
         一台变频器,可切换拖动风机A、风机B中进行变频运行,二台风机之间若设有切换互锁,没有切换上的风机仍可按原系统方式进行工频运行。
      本控制系统具有良好的人机界面,能显示变频器的输出频率,集气管压力控制参数以及故障情况, 易于安装操作。
      变频器投入自动运行后,系统根据集气管压力的大小自动调节变频器的输出频率 :集气管压力高于设定值时,变频器的输出频率增加,使风机转速加快,抽气量增加;集气管压力低于设定值时,变频器的输出频率减小,使风机转速下降,减少抽气量。
  系统特点
        在工况相同的情况下,系统耗电比以前下降40%左右,节电效果十分显着。
      软起动功能,减少了大电流起动对电机冲击,同时也减小了大电流起动给电网的冲击。
      保护功能:过电压、欠电压、过流、过载、过热,可有效避免由此引发的各种故障,并且能提供故障信息,方便查找。
      降低电机的转速,减少设备的磨损,延长了风机的使用寿命。