本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
[编辑简介]:本文介绍PcVue 9.0 BMS系统在某诊所建筑能耗监测的应用。该系统具有远程WebVue接口,能与BACnet控制器通信。文章主要说明了该系统架构及技术特点。[摘要]:[关键词]:PcVue 9.0 BMS系统 建筑 能耗监测  
          这是一个创新的建设包括一个物理疗法和医疗肌肉建筑的诊所,再加上建设者Steffen Holzbau的办公室。所有的效率系统都是用一个能连接到BACnet控制器和通信的具有远程WebVue接口的PcVue 9.0 BMS系统来进行监测的。   2011031811132400001201106091533268786.jpg   图示 1:具有屏幕综览和BACnet配置器的图形编辑器
      
   
         作为一名木制建筑设计专家,Steffen Holzbau建筑院计划与卢森堡公国的Sanichaufer基金合作建设设施 - 建筑物坐落在何处 – 以及在德国的萨尔布吕肯的承包商技嘉-自动化。技嘉自动化是PcVue解决方案认证的合作伙伴,它在德国和卢森堡提供完整的建筑物管理系统(IBMS)。 BACnet网络开发了缜密的计划书:操作员工作站和控制系统的PcVue,来自SAIA伯吉斯的具有原生BACnet通讯和对游泳池和治疗控制的Menerga控制系统的国防情报资料中心(DDCs)。 该建筑符合具有最低生态足迹的能源效率的Passivhaus标准(1)。诊所和行政领域已分别通过多种加热和冷却被最优化的超低能源使用。两个中央通风系统为这两个领域提供已灭菌的空气。冷却和加热工厂使用特殊的对流式暖房器系统使之成为地板和一部分,并放置在窗户表面的前部。通风设备配备了高效的热复原系统和绝热冷却。屋顶上大约有50平方米的太阳能电池板来进行热水生产和加热支持。作为太阳能热水器(140千瓦)备用品的两个通风设备和水池加热是通过木片锅炉(100千瓦)和石油燃烧系统来协助的。 高级钢铁治疗池安装在一个饮用水处理厂用以确保水质。水池配备了逆流功能和水下喷嘴。泳池区域的空间加热和除湿都通过一个特殊的空气调节装置取得了成功。
   2011031811144100001201106091533268787.jpg 图示2:采用输入计算机辅助设计(CAD)图形的摘要
      
  
        技术架构 PcVue 9.0整合了来自这些系统和来自房屋正面、屋顶和外表面的各类点的65个传感器的数据,用以测量温度和在某些情况下的湿度。结果被送到实验室进行评估,用以评定外部条件对内部环境的影响,从而有利于优化建筑物的节能性能。在诊所和办公区的完全控制下的BACnet EDE-文件输入过程会自动填充到PcVue数据库。BACnet通信准许访问总计2000个BACnet的输入/输出(I/O)点。该项目还包括为水池加热循环的BACnet时间表。历史数据将使用微软结构化查询语言服务2008(Microsoft SQL Server 2008)进行存档。数据报告将通过结构化查询语言服务2008报告服务(SRSS)来与科研机构进行数据交换,包括能源分析的电子数据表报告。 2011031811155100001201106091533268788.jpg 图示3:太阳能热控制和通过网络的监测   
   
  PassivHaus 标准是一个严格的德国节能楼宇标准,用于减少污染。符合该标准的楼宇用于加热或制冷过程中消耗非常少的能源