找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 西门子标准变频器在水利泄洪闸门中的应用———西门子标准变频器

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-21 14:40:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
[编辑简介]:本文介绍了一个采用西门子标准变频器控制110KW水利泄洪闸门卷扬机的案例,给出系统构成、系统功能,并简要描述了变频控制柜技术参数及性能特点。[摘要]:使用西门子MM4系列变频器控制50*2吨泄洪闸门提升控制。[关键词]:西门子 标准变频器 水利泄洪闸门
  一:控制对象:110KW闸门卷扬机。
  二:设备参数: 电机功率:110 KW   西门子变频器MM440-132KW 加制动单元。
  三:控制原理:西门子PLC-300,组成与DCS监控通讯连接。并 将闸门双臂测重,过载保护,与闸门内外水位平压监测信号,以及闸门内存水水位监测。变频器根据PLC信号控制其运行速度与提升定位。

四:系统构成:
    1、 变频控制系统原理
    配置:GGD控制柜体2200×1000×800
       变频器接口图:
    20110125142214000012011060915472411449.jpg
  
  六、变频控制柜技术参数及性能特点:
    1.主要技术参数:
      (1)主回路电源:三相五线制。380V+10%。
      (2)控制回路电压:220V
        2.系统性能特点:
      (1)具备运行方式选择开关:实现DCS---PLC自动运行
         和手动运行,由转换开关转换,并具有互锁保护功
         能。
      (2)变频器外接制动单元与制动电阻,解决闸门下降、
         制动时再生能量的吸收。本地/远程--选择开关:实
         现本地电位器人工调速。变频器PID闭环调速方
         式。
      (3)变频软启动:电机通过变频器启动,电机电压采用
         数字自动斜坡补偿技术, 电 机缓步升速时系统机
         械冲击小,能显着延长电控元件及风机机械的寿
         命。
      (4)具有完善的电机,及变频器自身保护功能:电机欠
         电压、再生过压、过流、过载、短路、过热保护
         等。
      (5)具有电源电压、电机电流等柜体仪表显示功能。变
         频器运行工作状态指示灯显示功能。并能将变频器
         速度和电机运行电流以0-20mA标准模拟量形式传
         输给DCS监控系统。
      (6)变频器故障报警指示及开关量传输、远程复位功
                  能。

七:变频器的主要调试参数: 20110125142232000012011060915472411450.jpg
  


八.应用体会:
    使用西门子变频器组成闸门控制系统,使闸门上下及定位运行平稳、机械冲击非常小。可以很好地控制泄洪水流速度及流量。比过去使用串电阻调速运行更加可靠控制精度更高、更安全。
*滑块验证: