找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 永宏PLC利用MODBUS实现控制多台变频器系统的设计

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-21 13:53:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
[摘要]:[关键词]: 编码器 电机 modbus 直流调速1.引言
虽然变频器广泛应用于各行各业,但因其显示面板简单,且在对数据的处理、计算、保存等方面存在弱点,在一定程度上影响了变频器在复杂控制系统中的应用。不过,通讯技术与变频器相结合可以弥补这些缺点,可以利用PLC与变频器之间的通讯功能实现远程控制,同时增强了变频器对数据处理,故障报警等方面的功能。
本文以污水处理控制系统为例,介绍利用MODBUS通讯协议实现永宏PLC控制3台变频器运行系统,使得电机转速、方向、转矩以及变频器运行参数等控制变得十分容易和精确。先前的控制是采用3台变频器分别控制3台牵引电机,其转速给定是由操作面板上的操作电位器的旋转给变频器一个0--10V的电流信号,这种方式缺点是:(1)各变频器运行参数无法准确在运行中获得;(2)控制电位器由于经常旋转操作频繁,使得故障率增高;(3)由于变频器一般安装在控制柜中,较难得到其面板上的频率信息;(4)改变其运行参数,需手动多次调试;(5)自动化程度不高。因此,必需在控制方式上加以改进,采用PLC控制,利用MODBUS通讯实现用PLC控制和监控变频器的运行。
2.相关系统构成及配置
系统采用台湾永宏股份电机有限公司的FBs-60MCT型PLC作为主控制器;
5996_12011060916035914730.gif

TVF2000系列变频器用于传动控制;HITECH PWS3261触摸屏用于人-机信息交换。相关系统构成框图如图1所示。在该系统中,PLC的Port 2和变频器构成MODBUS总线,通过PLC去控制三台变频器完成系统控制需要,实现对变频器的速度设定、运行状态监控及参数交换等。
3.ModBus通讯协议
ModBus通讯协议,是一种串行的、非同步的主从通讯协议,网络中只有一个设备能够建立协议,其它的设备只能通过提供数据响应主机的查询,或根据查询做出相应的动作。ModBus协议定义了主机查询的格式,其包括:主从机的编址方法(或广播),要求动作的功能代码,传输数据和错误校验等,或不能完成主机要求的动作,它将组织一个故障作为响应。MODBUS协议不需要特别的接口,典型的物理接口是RS485。在MODBUS通讯网络中,一般提供中ASCII和RTU两种通讯模式。
本控制系统中,永宏PLC支持MODBUS协议,可以灵活运用ASCII和RTU两种通讯模式,TVF2000变频器支持MODBUS中的RTU通讯模式。
4.系统实现
本控制系统主要以MODBUS通讯控制实现。因此,主控设备和受控设备必须都支持MODBUS协议,永宏PLC提供了方便快捷的MODBUS MASTER表格,直观易懂,如图2所示。其中,第0,2,4笔资料为分别写入1#2#3#变频器控制字和给定值1;第1,3,5笔资料为读取1#2#3#变频器的状态字。
5996_22011060916035914731.gif

时代TVF2000系列变频器可通过串行RS485总线与外部PLC控制系统进行通讯,通讯协议为MODBUS的RTU形式,其控制命令和给定频率全部来自MODBUS通讯,其RS485总线结构如图3所示。TVF2000变频器的寄存器40001为控制字,寄存器40002为给定值1,寄存器40004为状态字,寄存器40005为实际值。其相关参数设置如下:
5005=2 --MODBUS通讯;
5201=1,2,3--变频器站号;
5202=5 --波特率为9600bps;
5203=0 --无校验;
5003=1.0 --通讯超时时间;
1001=10 --外部命令1为通讯控制;
1003=3 --电机正反转控制;
1104=0.1 --频率给定最小单位0.1HZ;
1105=50 -----最大给定频率为50HZ;
1601=7 ------为通讯允许运行;
1604=7 ------为故障通讯复位.
5996_32011060916035914732.gif

TVF2000的菜单参数被一一影射为MODBUS协议的寄存器,MODBUS通讯对各寄存器的操作,即实现了对TVF2000中与寄存器对应的菜单参数的操作.对应的命令寄存器为40001,其中每一位控制的具体内容如图4所示.
5996_42011060916035914733.gif

对每一台变频器进行控制时,通过HITECH触摸屏给定起停信息,变频器的位置信息如下:
第一步,40001=0000 0000 0000 0110B 变频器进入通讯控制就绪状态;
第二,40001=0000 0000 0000 0111B 变频器进入准备状态;
第三,40001=0000 0000 0000 1111B 发上升沿脉冲进入运行允许状态;
第四,40001=0000 0000 0010 1111B 启动变频器;
第五,40001=0000 0000 0110 1111B 按给定频率值运行.
同时,通过对存储寄存器40004(状态字)读取,可获得变频器的运行状态等信息,然后通过触摸屏显示界面,操作人员可以直观地了解变频器运行信息.40004的位址内容如图5所示.
5996_52011060916035914734.gif

5.程序设计
ORG M1924
FUN 08 7,R1000
FUN 08 7,R1100
FUN 08 7,R1200 /*变频器就绪*/
ORG M1962
FUN 150P 2,R5800,R5900 /*MODBUS通讯工作命令设定*/
ORG M10
FUN 08P 47,R1000
FUN T10 100
AND T10
FUN 08P 111,R1000 /*启动1#变频器*/
ORG M11
FUN 08P 7,R1000 /*停止1#变频器*/
ORG M12
FUN 08P 47,R1100
FUN T11 100
AND T11
FUN 08P 111,R1100 /*启动2#变频器*/
ORG M13
FUN 08P 7,R1100 /*停止2#变频器*/
ORG M14
FUN 08P 47,R1200
FUN T12 100
AND T12
FUN 08P 111,R1200 /*启动3#变频器*/
ORG M15
FUN 08P 15,R1200 /*停止3#变频器*/
6.结束语
利用MODBUS通过PLC来控制多台TVF2000变频器的运行,从满足生产设备各种不同场合和要求的需要.与原系统相比,在极大程度上提高了自动化程度,使控制变得简单和精确;而与PLC+D/A模块这一传统的控制模式相比,虽然同样可以达到控制要求,但从经济上考虑,我们一般无法接受昂贵的D/A模块,在同时控制多台变频器时,将使变得系统十分庞大,不利于系统的维护;因而,采用MODBUS等总线结构来实现生产设备控制要求,是工业控制的一种趋势.同时,随着变频技术与计算机通讯技术相结合,PLC和变频器的通讯控制将更加广泛应用于工业控制中.本文笔者多次设计相关系统运用于污水处理系统,食品、药品和化妆品等包装系统中,自动化程度大大提高,系统运行故障率则大大减少,是值得推广和应用的传动控制系统。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-23 17:31 , Processed in 0.066356 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表