[摘要]:这是SDP100系列产品与西门子S7-300在磷矿上的应用的介绍。[关键词]:PROFIBUS DP SDP100 磷矿  
  系统概述
  选矿的现场一般在山地,地形结构复杂,由于地势及其它的环境原因导致各种资源(水、矿)相对来说比较分散。主控制室与各控制点的距离也比较远。如果采用常规集中控制方式,将现场信号通过电缆连接到集中控制室内的PLC上,由于控制线路过长、现场控制点分布范围广,需要敷设大量的电缆及桥架,而且现场环境恶劣、施工难度非常大。因此,采用了PROFIBUS现场总线技术。主站采用CPU314C-2DP,子站采用北京易控微网公司的SDP1XX系列PROFIBUS DP分布式远程IO模块与CPU315-2DP和EM277+CPU226,用于现场数据的采集和控制,并借助PROFIBUS(工业现场总线),方便控制网络系统的建立。
  系统构成
  主控制室用CPU 314C-2DP作为PROFIBUS主站对各分站进行集中控制。
  SDP从站模块负责现场的压力、温度、流量、液位等信号的采集及控制。
  CP315-2DP控制球磨机
  EM277+CPU226控制送料带,精选出来的矿通过送料带传送到存货场
  PROFIBUS DP电缆长度总和为520米,光纤距离为4公里,传输速率为187.5Kbps,采用总线型结构,总线上第一个站为主站CP314C-2DP,最后一个站为SDP100。最后一个站的终端电阻ON,实践证明终端电阻在DP网络当中非常的重要。
  实现功能
实现对现场各分站的实时控制与数据采集,保证数据采集的精确与控制的实时性。适应现场的恶劣环境。
   
  系统硬件配置
   
  SDP100    8路DI输入,光电隔离输入24V开关量信号;
        8路DO输出,触点容量AC250/5A或DC30V/5A;
        8路AI输入AD分辨率为12位;
        供电电源:出厂默认为直流24V隔离电源
  SDP104    8路AI输入,AD分辨率为12位;
        4路AO输出,AD分辨率为12位;
        供电电源:出厂默认为直流24V隔离电源
  SDP106     8路隔离三线制PT100输入,-200-650℃范围内分辨力0.1℃,最大误差±1.5℃
        供电电源:出厂默认为直流24V隔离电源
  SDP112     8路DI输入,光电隔离输入24V开关量信号;
        8路DO输出,触点容量AC250/5A或DC30V/5A;
        8路AI输入,AD分辨率为12位;
        2路AO输入,DA分辨率为12位;
        供电电源:出厂默认为直流24V隔离电源
  结论
    采用PROFIBUS-DP现场总线,通过SDP系列高性能一体化从站,实现了地理分散式的数据采集和监控,极大的降低了系统的布线、施工、维护等综合成本,运行稳定可靠,易于升级和扩展,得到了集成商和用户的高度肯定