[摘要]: 某公司使用的喷粉机,用于向锅炉管内喷干燥粉。喷嘴出口压力约为0.5-0.6MPa,该喷粉机在常温下使用。该喷粉机喷嘴(黄色塑料管)的内径是1英寸(25.4mm),外径是1.25英寸(31.75mm)。要求提供相应用流量计。[关键词]:喷粉机 流量 固体流量监测器
        某公司使用的喷粉机,用于向锅炉管内喷干燥粉。喷嘴出口压力约为0.5-0.6MPa,该喷粉机在常温下使用。该喷粉机喷嘴(黄色塑料管)的内径是1英寸(25.4mm),外径是1.25英寸(31.75mm)。要求提供相应用流量计。
       针对此种工况,我公司推荐美国MONITOR公司生产的固体流量监测器SFI。SFI 料位监测器可以应用在各种场合来检测粉末、固体颗粒的流动/非流动状态,并输出瞬时流量值, 通过流量积算仪计算规定时间的累积流量。
   20100517154844000012011060916482023232.jpg 仪表组成:现场料位监测器SFI(型号:17-8511-11安装在管道上),和流量积算仪(型号WP-C8安装在仪表箱内)。
原 理:如图所示,SFI仪表安装在粉料传输管道上,SFI仪表发射24GHZ的微波,碰到对面金属管壁后返回,被SFI仪表接收并检测信号情况。在仪表正常工作时,当有粉料经过时,会对微波形成反射,根据多普勒散射原理,流动的颗粒会干扰微波反射,流动越快影响越多,SFI仪表接收检测信号,通过发射和接收的能量损失比情况计算流量。
   20100517154857000012011060916482023233.jpg
技术说明:
(一)流量标定
SFI仪表在使用时,需要根据现场实际流量进行实际标定。 另外,因SFI仪表采用微波多普勒原理,要求最小流速(流量)为0.36米/秒,因出口压力为0.5-0.6MPa,粉体出口流速远大于0.36米/秒,所以可以测量。
(二) 仪表安装
如附图,流量计配套直管段安装在喷粉机喷嘴前端,使用橡胶软管和管箍固定。流量积算仪安装在仪表箱内,使用移动支架固定。
(三)仪表参数
工作电源220VAC
流量计外壳:铸铝,聚脂涂层
环境温度:-25℃~+85℃
过程温度: +65℃~+121℃(环境温度< +85℃时)
防护等级:流量计IP66、仪表箱IP54
压力等级:2MPa
探测范围:空气中为0~250MM,实际情况与介质有关