  一、联动控制方案的电气控制图如下:


  
  
  
  
  
  

  二、说明:

  1、 进级与出级都采用有PG矢量控制;

  2、 进级变频器AI1通道作为整个系统的运行速度给定,其线形曲线由功能码P5.15~P5.19确定,注意100%对应最大频率;

  3、 同样,出级的变频器AI1同样是在设定运行频率,作用与进级AI1相同;

  4、 Pd.00:联动比例最大系数参考;

  5、 Pd.01:联动比例最大系数设定方式选择,系统是选择AI4作为设定方式,其参考值为Pd.00;其线形曲线由功能码P5.30~P5.34确定,注意100%对应Pd.00的设定值;

  6、 Pd.02:为数字设定,本系统中没有使用;

  7、 Pd.03:张力架输入通道选择,系统选择AI2作为输入通道。其参考值为Pd.00和Pd.01共同作用的结果;最终完成两级联动的比例系数的确定;

  8、 将进级变频器的运行频率乘以两级联动的比例系数从AO1模拟端口输出,作为出级的频率给定;

  9、 系统在调试的过程中,最好将出级变频器的加速时间设置叫短一些,这样,有利于系统的动态响应;

  10、 前后两级变频器都是由端子控制起/停,S1为起/停端子,S2为寸动运行端子,可以方便操作工穿行材料;

  11、 在试用的过程,在低频下,可以尝试调节联动比例最大系数电位器(AI4),使张力架摆杆处于合适的位置,然后在逐渐调节调速电位器(AI1),将系统的运行速度调节到满足工况要求的运行速度;

  12、本系统配备了PG卡和I/O扩展卡。

  三、现场图片说明

  

   放线架

  |

  进级压辊

  

  张力摆杆

  

  出级压辊

  
  

  

  收卷力矩电机

  

  15KW CHV矢量变频器