找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 西门子SIMATIC高防护等级分布式I/O系统在高炉辅控系统中的应用

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-18 12:48:11 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
应用    行业: 钢铁
应用产品型号: ET 200PRO
关键词:高防护等级I/O、 ET 200PRO、高炉
项目介绍及行业意义:
为了提高产能,用户在建新的高炉。高炉煤粉PLC控制系统是其辅控系统。整个煤粉控制系统大约有500点左右的信号需要采集、控制;同时现场信号较分散,局部又相对集中,且应用环境极端恶劣。因此现场I/O设备与PLC之间要求采用现场总线通讯,并对现场I/O设备有高防护等级的防尘、防水要求。
西门子解决方案:
基于客户与现场应用的需求,我们采用西门子最新高防护等级的基于PROFIBUS场总线通讯方式的分布式I/O-SIMATIC ET 200PRO作为现场子站来构架此系统。ET 200PRO是一款多功能的防护等级可达为IP67的模块化I/O产品,该产品具有如下的几个突出的特点:
最大可扩展16个模块;
?*总线接口和I/O模块可进行热插拔及永久接线;
?*灵活的背板现场总线;
?*抗振性能良好,最高可达5G(连续振动).
?*集成的T功能;
?*强大的诊断与自诊断功能大大地提升了系统的先进性;
?*体积更小;
从上面的特点可以看出,应用ET 200PRO构成系统时,发挥了现场总线的诸多优点,能够很好的满足客户需求.。
系统的工作原理为:现场的各类信号通过电线电缆与ET 200PRO的I/O接口点对点地连接,并通过PROFIBUS现场总线传输到主控制器。
现场总计设置10个ET 200PRO子站,各子站之间采用PROFIBUS总线通讯方式,在电流要求大的子站内通过扩展电源模块来增加电流,通过此方式,有效地减少了PROFIBUS 总线上的节点数量,使系统从原设计的60多个节点下降到现在的12个节点,极大的减少了站点数量,降低了客户成本。
系统架构图

高炉煤粉控制系统拓扑结构
下图为ET 200PRO产品结构图


了解更多ET 200pro 的信息,请登陆http://www.ad.siemens.com.cn/products/as/et200/
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-23 11:29 , Processed in 0.056601 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表