一、检测汽车空调工艺简介:
现况:用工人操作空调控制面板的按钮,来观察空调各个
门状态,检测时间长,工人容易漏检,操作复杂,顺序与时间很难控制。


二、工艺分析:
  以上工人的劳动强度太大,能否用电脑来替代人脑,用PLC
的输出端来驱动自动空调的面板。从而达到自动控制的目的


操作工按自动空调面板按钮的顺序和时间如下:


如用时间继电器来编程,相当麻烦,如果以一个时钟为基准,各个状态的时间值可以在OP370上的配方里根据产品的型号不同而更改,这样一来就方便多了。

三、时钟编码器的介绍:


由上可知,M0.3代表0.5秒开, 0.5秒关。我们可以以M0.3为时钟来编一个编码器。
我现命MW98为时钟编码器。

   在FC2块中程序如下:
L     "auto_check enconder//(MW98)
L     1
      +I   
      T     "auto_check enconder"//(MW98)
另在OB1中调用FC2,程序如下:
      A     "Q 0.0"         //表示电源开。
AN    "auto_check_finis//空调电检没有结束
A     "pu0.5sec"      //M0.3的上升沿
      JCN   M006
      CALL  "auto_check encoder"//FC2
M006: NOP   0
MW98的脉冲数值从0到空调电检结束为止,每个脉冲表示1秒钟。这样就可以按照工艺参数将编码器数值输入即可。例:   
A(  L     "auto_check enconder"
      L     0  //(DB2.dbw0)OP370的配方数据
      >=I   
      )     
      A(   
      L     "auto_check enconder"
L     8  //(DB2.dbw2) OP370的配方数据  
            )     
=     "Q 4.0(表示从0秒到8秒空调面板初始化输出)
当电检结束后自动将MW98复位,准备下一个循环。
除霜,制热,制冷,外,内循环,吹面,吹脚依次类推。