登录
|
注册会员
开启辅助访问
设为首页
收藏本站
扫一扫关注官方微信
论坛
BBS
M币充值
M currency prepaid phone
M币获取
附件中心
搜索
search
全新论坛MCU智学网上线,欢迎访问新论坛!稀缺资源、技术干货、参考设计、原厂资料尽在MCU智学网
MCU资讯论坛
»
论坛
›
单片机论坛
›
单片机应用于方案
›
广州智光ZINVERT系列高压变频调速系统在汕头经济特区万 ...
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版
广州智光ZINVERT系列高压变频调速系统在汕头经济特区万丰热电给
[复制链接]
2006
0
ad***
管理员
发表在
电源技术
2014-4-18 12:37:53
|
查看全部
|
阅读模式
本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源
您需要
登录
才可以下载或查看,没有帐号?
注册会员
x
1、用户简介
汕头经济特区万丰热电有限公司是由广东电网公司控股的中外合资热电企业,注册资本1650万美元,总投资5亿多元。公司位于汕头市金平民营科技园,厂区占地180亩。一期工程于1997年7月正式投产,配备二台
220
T/H燃油锅炉和二台50MW抽汽凝汽式汽轮发电机组。公司现装机容量为
100
MW,年发电能力可达6亿千瓦时;供热能力为每小时100吨,年供热量可达80万吨。目前公司是广东省统调电厂之一,是省内供热机组单机容量最大的热电厂,也是汕头市装机容量最大、单机容量最大的地方骨干电厂。
2、改造对象简介
万丰热电的#1、#2炉采用母管制供水方案,锅炉给水泵采取两用一备用的方式,设备与运行具体参数如下:
电机:额定
功率
:1600
kW
额定电压:6kV
额定
电流
:
185
A(实际运行电流145A)
水泵:额定流量:280t/h(实际运行流量
200
t/h)
水泵出口压力:14.5
Mpa
运行汽包压力要求:10.2~10.5Mpa
汕特万丰热电有限公司的给水泵原由阀门控制,其具体数据如下:
在实际运行时,由于采用阀门调节,大部分的能量都被消耗在阀门上了,且阀门的开度越小则耗能就更多。在一般情况下 ,采用阀门调节的水泵其实际消耗功率与流量大致成正比,与阀门的开度也大致成正比。对运行情况进行分析,得出以下两点:一是水泵实际流量约为额定流量的一部分,水泵远离额定点运行,其实际运行效率很低。二是由于阀门的存在,阀门前后存在压差,消耗了很大一部分能量。所以该项目采用ZINVERT-A6H2000/
06
Y高压变频调速系统进行对给水泵进行改造,调节水泵转速,从这样以上这两个方面改善其运行工况,减小损耗,达到节能的目的。
3、改造方案
给水泵电机增加了两台变频调速装置,变频系统的设计采用二拖三的主回路方式,两台变频除分别拖动#1、#2给水泵电机外,还可通过刀闸切换分别拖动3号给水泵电机,在安全可靠的要求下实现给水泵各种运行工况的应用。
变频改造后,通过现场调试及总结运行经验,得出机组在几个特征出力运行情况下变频装置的运行频率值,在控制室的变频控制台统设定
变频器
运行频率,启动变频器运行,水位的微小调节可通过汽包调节门进行调节。汽包的给水阀门的调节与控制方式仍采用原有的控制方式。(该方案的特点是原锅炉汽包的运行调节控制系统无需改变,改造工作量较小,运行操作简单)。
在与现场设备的接口配合上,变频系统的内置
PLC
也发挥了接口方便、功能可靠的特点,实现了两台变频拖动三台水泵时的切换、相应的闭锁功能、与润滑油泵的配合等,达到了功能完善、性能可靠的设计目标,运行效果良好。
变频调速系统的一次设计接线图修改如下:
此种二拖三控制方式,大大提高了变频器的使用率。在电厂的给水系统中,一般都采用多用一备用泵的运行方式,比如此次改造对象,即是三台水泵两用一备。由于日常运行只需要两台水泵运行即可满足生产需要,但备用泵经常需要与其他两台水泵切换使用,以保证三台水泵全年运行时间接近。所以采用了此种二拖三的控制方式,通过刀闸的切换,可以使变频器拖动任意两台水泵运行。这样既保证了三台水泵全年运行时间接近,也保证了每台泵都可在变频器的控制下运行,提高了变频器的使用率。
4、变频改造的收益
给水泵变频改造后母管压力保证在11.2~11.3MPa可满足两台机组运行给水
175
t/h的要求。变频器运行频率在44.2~45Hz左右。
变频后母管压力在11.2~11.3Mpa可满足两台机组运行给水175t/h的要求。月节电可达22.6万元。即使提高运行频率,母管压力工作在11.56左右,按照0.5元/kWH的电费计算则节电效益仍在20万元以上。由于采用了二拖三的控制方式,全年节能运行的节电效益超过200万元。
另外,变频调速的其他附加的优点:
◆ 网侧功率因数提高:原电机直接由工频驱动时,满载时功率因数为0.85左右。采用变频改造后网侧功率因数将提高到0.95以上。
◆ 设备运行与维护费用下降:采用变频调节时,转速较低,可以减轻水泵叶轮的磨损以及水泵与轴承的振动、磨损,维护周期延长,设备寿命延长。
◆ 可对电机实现软启动,启动电流不超过电机额定电流的1.2倍,对电网电机无任何冲击,电机使用寿命延长;同时减少了由于启动时的机械冲击对轴承、阀门、管道等冲击造成损坏,将减少维修工作量和备品备件的费用。
有限公司
,
汕头市
,
科技园
,
广东
,
工程
相关帖子
节能技术在采暖系统中的应用
CHV在无缝钢管加工的应用
数控火焰、等离子切割机控制系统解决方案
DVR高性价比解决方案
PLC与变频器控制的自动恒压供水系统
MCGS双机备份实现方案2
MCGS双机备份实现方案1
对32.768KHz晶振的极致研究、专业应用
爱普生(中国)有限公司与中国智能仪器仪表设计大赛组织委员会开启战略合作新纪元
提供电子产品的加工和生产
举报
回复
返回列表
*
滑块验证:
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
注册会员
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
回复
转播
评分
分享
打开支付宝扫一扫,最高立得1212元红包
搜索
本版
帖子
用户
热搜:
传感器
51串口程序
电子管放大器
夾式電表
夾式電流
Mentor论坛
打印机
版块推荐
百宝箱
My 布拉格
无边框Z9
Z9Max
Z9mini
nubia动态
问题 & 建议
资源分享
爱拍
同城会
牛仔生活
查看论坛所有版块>>
每日签到
论坛任务
摄影技巧
跳蚤市场
互助问答
论坛导读
申请内测
红包中心
每日摇一摇
活动中心
网站地图
官方旗舰店
图文热点
VK1S38A SSOP24点阵数显LED驱动芯片/数码管
VK1S38A是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3
点阵LED数显屏驱动芯片/数码屏显示IC-VK162
VK1628是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3线
数显屏驱动原厂-VK1668 SOP24抗干扰数显LED
产品品牌:永嘉微电/VINKA 产品型号:VK1668 封装形式:SOP24 概述 VK166
抗干扰LED数码管显示屏驱动芯片/3线串行接
VK1Q68D是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片。内部集成有3线
抗干扰能力强/点阵数显LED屏驱动/数码管驱
VK1S68C是一种带键盘扫描接口的数码管或点阵LED驱动控制专用芯片,内部集成有3 线串
更多
精华推荐
VK1S38A SSOP24点阵数显LED驱动芯片/数码管
点阵LED数显屏驱动芯片/数码屏显示IC-VK162
数显屏驱动原厂-VK1668 SOP24抗干扰数显LED
抗干扰LED数码管显示屏驱动芯片/3线串行接
抗干扰能力强/点阵数显LED屏驱动/数码管驱
可支持14×4的点阵LED显示面板数码管LED驱
数显驱动器原厂-数显LED显示驱动芯片VK1620
抗干扰数显驱动数码管LED驱动芯片VK1618 SO
更多
社区学堂
VK1S38A SSOP24点阵数显LED驱动芯片/数
点阵LED数显屏驱动芯片/数码屏显示IC-V
QQ:187196467
服务时间:周一至周日 8:30-20:30
在线客服
客服微博
产品咨询
售后中心
关注我们
关于我们
关于我们
友情链接
联系我们
帮助中心
网友中心
购买须知
支付方式
服务支持
资源下载
售后服务
定制流程
关注我们
官方微博
官方空间
官方微信
QQ:187196467
周一到周日 8:30-22:00 (全年无休)
7 x 24小时在线客服
手机版
Powered by
MCUZX!
X3.4 © 2008-2015
MCU资讯论坛
版权所有
京ICP备18035221号-2
客服QQ: 187196467
技术支持:
MCU资讯论坛
|
网站地图
快速回复
返回顶部
返回列表