简介
系统描述

电部门最关键的任务就是保证随时随地向公众 提供稳定、不间断的电能。在搭建系统架构时, 他们开始选择工业以太网。因为以太网可以实现变电 站中智能电子设备(IEDs)的相互通信,同时可以连接控制设备和保护系统。光纤以太网具备大容量、抗电磁干扰、远距离传输和低成本的优点。通过整合光口、 电口、宽温和直流供电这些 特性的工业以太网产品。 工业以太网便可以运用在变电站中,保证为公众提供 稳定的电源。此外,以太网标准具备很好的互操作性, 这就意味着系统的搭建成本更低、灵活性更大,且容 易与现有系统实现无缝集成。相比以前的网络架构, 以太网可以大大满足变电站通信系统和IT系统的要求。

Svenska Kraftnät是一家公用事业单位,主要经营和管理瑞 典国家电网和一些海外相关业务。Svenska Kraftnät考虑在辖区 内组建标准的通讯网络,方便实现各变电站和控制区域之间快速、安全的信息传输。

传统上,电力部门通常在变电站和控制中心采用拨号的方 式实现通信。尽管如此,系统传输的效率十分低,而且花费较大。 随着以太网和因特网的日益流行,瑞典的变电站证明了选择以 太网替代拨号系统来进行数据传输具备相当明显的优势。2004年,Svenska Kraftnät开始启动系统升级项目,将以太网架构运用到53个变电站的安全设备当中(如摄像头和控制设备)。而且通过使用光纤来延伸通信网络,大大提高了电网的稳定性,降低了成本。

为了充分利用以太网的优势,同时降低成本,Svenska Kraftnät将大量串口设备通过串口设备联网服务器连接至以太 网交换机。这样一来,串口设备便可以继续使用,同时还可以使用以太网设备。通过对一些变电 站的改造,Svenska Kraftnät发现通过以太网传输信息的速度更快,增加了客户满意度,提高了系统的安全等级并降低了成本。

Svenska Kraftnät特别重视管理系统的网络安全问题。寻找一种既能满足变电站的苛刻的 环境要求,又能降低通信成本。提高通信可靠性且满足安全要求的解决方案显得至关重要。Svenska Kraftnät公司的IT工程师选择了Moxa网 管型冗余以太网交换机EDS-508-SS-SC以及串口设备联网服务器NPort 5210和NPort5610,在原有的变电站中来搭建以太网络架构。

MOXA解决方案及主要产品

1. 可靠的解决方案
EDS-508系列产品具备网管功能,如自动恢复的Moxa Turbo Ring(恢复时间2.光纤传输,抗电磁干扰
Moxa EDS-508-SS-SC交换机采用单模光纤进行数据传输,距离可达40 km或80 km,具备足够的带宽,且安全性较高,抗干扰能力强
3.安全性较高
Moxa EDS-508系列支持SSL,用于进行安全配置

EDS-508-SS-SC已经升级为EDS-508A-SS-SC。

EDS-508-SS-SC
?  快速恢复冗余环网
?  可采用Port Trunking,VLAN,QoS及IGMP Snooping优化网络性能
?  意外事件e-mail报警
?C宽温型号产品
?  提供SNMP OPC Server Pro,可集成
SNMP设备

NPort 5600系列
?  支持ICMP,IPTCPUDP,DHCP, BootP,Telnet,DNS,SNMP,HTTP, SMTP,SNTP 10/100Mbps以太网络(自 动侦测)
?  各个端口可以单独配置为不同的socket
模式
?  全信号浪涌保护(15 KV ESD)