浙江富春江环保热电有限公司75T垃圾焚烧发电2#锅炉引风机及电机参数如下:


针对此高压变频器项目,北京合康亿盛科技有限公司通过对生产工艺流程、现场使用条件的充分调研、测试和反复研讨、论证,认为采用合康HIVERT-Y10/058(710kW/10kV)系列高压变频器完全能满足要求。

采用北京合康亿盛有限公司自主生产和研发的高压变频器具有以下优点:
◎优良的调速性能,可完全满足生产工艺要求;
◎良好的节能效果,可提高系统运行效率;
◎实现电机软启动,减小启动冲击,降低维护费用,延长设备使用寿命;
◎系统安全、可靠,确保负载连续运行;
◎控制方便、灵活,自动化水平高。

HIVERT系列大功率高压变频器属直接高-高方式,采用先进的功率单元串联叠波技术、空间矢量控制的正弦波PWM调制方法、新颖的全中文操作界面和高性能IGBT功率器件,可用于各类高压电动机驱动的风机、水泵类负载的调速、节能、软启动和智能控制等。

HIVERT系列高压变频器采用交-直-交直接高压(高-高)方式,主电路开关元件为IGBT。每相由9个功率单元串联而成,叠波升压,充分利用常压变频器的成熟技术,因而具有很高的可靠性。
  
为了保证变频器故障时机组正常运行,系统采用手动旁路方式,一次回路如下图所示:


变频运行:K1、K2闭合,K3断开,由机旁操作箱合闸断路器DL1为变频器供电,再通过变频器本地或远程启动电机变频运行;
工频定速运行:K1、K2断开,K3闭合,由机旁操作箱合闸断路器DL1,直接启动电机定速运行;
变频器维护、修理:K1、K2断开,变频器与高压电源完全隔离。
此高压变频器的外形图见下:

 

变频器自投运以来,降低了生产成本(机械设备维护费用的降低,增长机械设备的寿命);提高了自动化水平(减轻劳动强度,提高生产率);实现了电机软启动(避免冲击电流,延长设备使用寿命)。