图3 #3A凝结水泵变频器电气一次接线
保护配置:
a 电气保护:6519开关设有速断、负序、低电压和接地保护,均动作于跳闸。其中速断、负序和接地保护动作后联跳变频器。变频器本身设有低电压保护。6519开关设有变频器故障联跳其出口压板,即变频器投运前,投入“变频器联跳6519开关”出口压板;由“变频”改“工频” 运行前,解除“变频器联跳6519开关”出口压板。6519开关保护定值采用工频、变频通用定值,变频器投入、退出无须对保护定值进行修改。
b 热控联锁:#3A凝结水泵变频运行需全开凝结水至除氧器调节阀,所以凝结水母管压力最低低至0.846MPa(目前,调节阀总操开度为47%,此时B阀全开,A阀全关),为了保证#3B凝结水泵低水压不动作(工频运行时定值为1.8 MPa),将定值修改为低于0.6MPa,联动备用泵,母管压力0.7 MPa时热控光字牌报警。变频器跳闸,联关凝结水至除氧器调整门总操至25%(因目前机组运行,无法对DPU数据进行修改,故待停机后修改,修改后调节阀总操将全开)。其它热控保护不变。
⑵我厂使用的A-B PowerFlex7000变频器技术特点:
是罗克韦尔自动化公司的第三代中压电流型变频器,结构简单、体积小、技术先进、系统可靠、使用方便和性价比高。变频器装置如图4所示。
a 采用先进的CSI-PWM及测速反馈的完全矢量控制技术。输入与输出端均无变压器;母线电感具有电流限制作用,可靠地进行短路电流保护,功率单元无半导体熔断器。变频调节精度高,范围广,效率高达95%以上。
图4 PowerFlex7000变频器
b 性能优越、可靠性高。对电网电压波动具有极强的适应能力,±10%可以满载输出,可以承受30%的电网电压下降而继续运行。瞬时失电可满载运行5个周期不跳闸,轻载时间更长。可实现四象限运行(正反旋转方向和再生制动)和飞速启动,能量回馈电网。不需额外的滤波器即可通过电机端的电容器消除电机在高频运行时的主要谐波成分,从而向电机提供接近正弦波形的电流和电压,符合IEEE-519-1992谐波标准。无dv/dt的产生,降低了电机噪音和对散热及绝缘强度的要求,电机不需降额或改装使用。对输出电缆无长度要求。
c 使用方便。变频器可在输出不带电机的情况下进行空载测试,也可在没有6kV高压的情况下,用低电压进行空载测试。采用创新的功率单元模块化设计,光纤传输。可从机架上抽取、移动和变换,所有单元可以互换,更换单元不需特殊工具便可在15分钟之内完成。滤网可多次冲洗且不变形、不失效,运行中也可方便拆装更换。
d 保护全面。变频器具有过压、欠压、缺相、变频器和电机过载、变频器过热、输出接地和短路、高压柜门保护连锁等保护,能联跳输入侧6kV开关,开关也可联跳变频器。
e 具有通用的控制接口和友好的操作员界面。与机组DCS系统配合可自动或手动远方操作也可就地启停和调节。就地控制装置如图5所示。大画面文字图形显示操作员终端菜单引导屏幕,完成诸如设置、监控、诊断、报警等各种变频操作及显示常用变量诸如电压、功率、转速和累计时间等。操作员界面如图6所示。
图5 就地控制装置
图6 操作员界面
3.2调试中出现的问题处理
a 风压:
在设置中,将变频器的“备用风机功能”的参数由“N0”改为“YES”,即启动备用风机功能(此变频器没有#2风机,在此为虚拟风机,仅利用XIO板上备用风机的接点切换功能,#1、#2风机实现互相备用)。然后,在变频器的XIO板上,进行J2-7和J2-9端子的短接,J2-6和J2-8端子的短接。短接后,#1风机和#2风机的控制实际上是并联的,同时控制#1风机的运行。
修改后效果:当380V风机电源进行切换时,#1风机电源暂时消失,风压下降,此时变频器由于启动了备用风机自投功能,XIO板上#2风机的接点自动闭合,保证风机接触器闭合,确保风机继续运行。此时,变频器只发报警,不发故障信号,变频器继续运行。
b 触摸屏参数状态显示:
转速条形显示额定速度只有实际速度的50%,显示软件升级后,可消除此问题。
c 旁路输出刀闸报警:
调试过程中,“旁路输出刀闸断开”报警在变频器工作时一直发生,实际变频器旁路刀闸工作正常。这是由于软件逻辑错误造成的,此报警目前已屏蔽。软件升级后可消除。
4、节能效果分析
目前,#3机组凝结水系统仅#3A凝结水泵改为变频运行,待条件成熟后将采用“一拖二”方式或者再配置一台变频器,具体采用哪种方式根据节能情况决定。
#3A凝结水泵相同负荷时工频、变频运行的实时功率和额定功率如图7所示。#3机组周五、周六和周日负荷曲线(2005-4-15至2005-4-17)如图8所示。