 任务和目标
  SIGE(THE INTERCOMMUNAL WATER MANAGEMENT SERVICE)为日内瓦湖上游的19个社区提供供水和水处理服务。这些社区居住了85000多居民和一些着名的工业用户(包括雀巢公司总部)。90km的输水管道连接着32个泵站,一个雨水池,一个淤泥处理站和4个污水处理厂。
  早在1980年,该系统就配置了SAIA的第一代控制设备SAIA PCA,到1990年中期,采用SAIA PCD6单元扩展了该系统。
  为了清除污水中大量的氮元素,在瑞士的Roche附近建立了另外一座污水处理厂,该厂1999年春试运行,并取名Jaquetan。这座处理厂不仅在技术上着眼未来,并且采用了现代化的建筑结构。在这座最新的工厂里,不光进行水的净化处理,还包含建筑供暖,通风和照明控制及监控。

系统实现
  Jaquetan污水处理厂的第一阶段开发选择了“BIOFOR”的水处理技术及SAIA PCD控制器。
  在工厂上面的一个房间内,全部8台SAIA PCD4集中安装在8个控制柜中。在地板下,所有的电力设备安装在此处,如变频器,断路器等,所以控制器与执行器之间的连线非常短。这不仅是设备优质安装的特点,而且以明确统一的接地慨念开始,所有的信号线都屏蔽并与高压电缆隔离,甚至将变频器接到电机的大电流电缆也进行屏蔽,以防止危险的电磁干扰源。
  8套PCD4系统分2排安装,每套系统有24个I/O模块。站点与管理系统之间的通信使用PROFIBUS FMS双绞电缆线网络,贯穿建筑内部。需要与Roche污水处理厂其他站点远距离地通信则采用传送FMS协议的光纤电缆。Jaquetan污水处理厂的监控层是2套SMAKY管理系统,该系统依次通过电话网络与SIGE水管理服务的其他站通信。
附注:SIGE正在用SAIA PCD4设备做其他一系列老设备的改造。


主要优点
? 20多年前,SIGE就采用了SAIA 第一代设备PCA在它的水处理系统中。目前有超过70套SAIA PCD系统正在可靠执行其日常的水处理工作。
? 由于使用SAIA控制器,SIGE拥有了选择必要的外部设备的完全自由,如传感器,执行器,变频器等。
? 在SAIA PCD产品范围内提供大量的模块供选择。模块上的LED和标签使得所有的I/O功能容易识别,这一点特别受维护人员喜爱
? 用SAIA PG3和PG4编程,有很大的自由度来选择编程方法。


项目
  8套SAIA PCD4设备控制全部的污水处理过程,还包括工厂的供暖,通风及照明控制。2套SMAKY管理系统通过PROFIBUS FMS网络与所有8套SAIA PCD4连接并依次用电话网络与SIGE水源管理协会的其他站点通信。自1980年起,SIGE已经使用了70多套PCA和PCD系统,这些系统每天24小时工作。



技术信息
设计指标:新污水处理厂由消除氮元素的3个净化处理过程组成,处理能力为1040m3/h
设备:8套SAIA PCD4设备控制污水处理过程,及供暖,通风和照明
数据点:每套PCD4配备约320开关量、24个模拟量点,总点数约为2600开关量和200模拟量。
显示:2套SMAKY管理系统和16个现场触摸屏,提供处理过程的图形显示,在必要时允许干预系统。
通信:在Jaquetan污水处理厂内,通过PROFIBUS FMS网络,Roche的其他站,通过光纤电缆连接,对远方的外部站,使用电话网络