找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] JD-BP变频器在恒压供水方面的应用之一

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-17 13:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
[摘要]:[关键词]: 电机 恒压供水 工控 工控机     我单位是新泰市自来水公司,原来采用155KW和55KW多台水泵并网配合运行的供水方式。因实际用水量昼夜差较大,一般白天开一大一小两台水泵,晚上只开一台,对供水量和供水压力是通过启闭水泵及调整喋阀的方式来调节,对设备使用寿命来和电耗都有不利影响,同时,也使得供水压力不稳定,对管道的安全运行造成不利影响,很难提高服务质量;另外,司泵人员需要随时观察压力突变,有可能造成爆管事故。

  我公司经多方研究和考察,考虑到节能降耗,同时在水量及水压上满足用户要求,为了更好地做好供水工作,节能降耗,根据我们的具体情况,实施了技术改造,在水厂二级泵站应用了汶上凤凰电子有限公司制造的JD-BP5160型变频调速器,使135KW工阒泵改装成闭环控制的变频泵,与另外一台135KW(或155KW)的工频泵并联运行。使用该技术后,就解决了以前的供水缺点,在满足恒压0.4MPa的情况下,电机运行电流由以前的240A降低到200A左右,电耗明显下降,千吨水耗电量由过去的平均160多度降为现在的150多度。

  该变频器的实际使用过程中,其调节压力是以变频器管道压力信号为反馈,使电动机改变转速,来实现恒压供水,保证服务压力。实践证明,使用了该变频器后,其明显效果有以下几点:
 (一)恒压精度高。
 (二)运行安全,启动为软启动,使其启动平滑,对电网冲击小,噪声小,并能很好的保障供水服务压力。
 (三)高效节能,与常速水泵阀门调节压力相比节电可达17%以上,与过去一号、五号配合运行相比节电10%以上。
 (四)对水泵过载缺相,电网电压欠电压检测,有效的保护电机不受损害;
 (五)减轻了工人的劳动强度;
 (六)提高了供水服务质量。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则