 任务和对象
  ALMELO是荷兰东部一个约70000居民的一个城镇,1985年TWENTEBORG中心医院启动增加650个床位的计划。到1998年,有许多建筑技术的缺陷暴露出来并且还面临千年虫等问题。针对这些原因,决定改造全部的供热、制冷、通风的控制和调节系统及电网监控,稍后应急电源的改造也包括进来。同时,原有的大量的传感器和执行器继续使用,新的控制器安装在原有的控制柜中。


SAIA S-BUS,通用的网络
  60个DDC控制器控制6000个数据点,覆盖超过13栋附楼,它们彼此通过S-BUS连接,这个大型网络通过PCD7.T100中继器分为4段。一个主站网关PCD2用来和管理层连接。它由UNIVIEW监控管理系统和一个二级控制器组成,在它上面运行显示系统和SAIA PG4开发软件。S-BUS不但提供了两个系统去访问60台DDC控制器,而且可以在任何时候为各子站编程去修改参数,或如有必要的话,可以对指定站作整个程序的修改。



主要优点
跨设备楼宇自动控制的开放性,这个特点特别适合对已有系统的设备改造
PCD2子站和监控管理系统UNIVIEW平滑连接
SAIA S-BUS是通用的通信网络,它可以容易地进行信息交换处理,在此网络上使用PG4编程软件,可以直接访问每个DDC控制器
性能优良的手动控制模块特别适合老系统改造时的现场设备调试,在系统投入正常运行后,技术人员也可以通过这些模块对控制过程进行干预。
使用SAIA DDC-PLUS的另一个主要优势就是SAIA-BURGESS作为系统供应商,它并不从事实际的工程项目,不会与系统集成商发生竞争。