一、简介

    用无线电台方式实现远程数据采集、监视与控制,相对于架设专用电缆(或光缆)、租用电信专线等,具有造价低廉、施工快捷、运行可靠、维护简单等优点。
    深圳华夏盛公司SCADA系列数字电台采用数字信号处理、纠错编码、软件无线电、数字调制解调和表面贴片一体化设计等技术,具有高性能、高可靠及抗干扰能力强等特点,电台提供标准RS-232数据口可直接与计算机、RTU、PLCGPS接收机、数码相机、数据终端等连接,传输速率达19200bps,误码低于10E-6(接收电平-110dBm时),发射功率0.5-25瓦可调节,任何型号电台可设置为主站或远程站使用,无中转通信距离达50公里以上,能适应室内或室外的恶劣工作环境。电台数据和话音兼容,可工作于单工、半双工、时分双工TDD、全双工方式,收发同频或异频中转组网,并具有远程诊断、测试、监管功能,满足各行业调度或控制中心与众多远方站之间的数据采集和控制。


二、系统结构

    随着社会进步和工业化生产的发展,各种污染物排放不断增加,为保护环境控制污染,必须通过高科技手段对各污染源采取实时、有效的排放监测与控制。
    环保调度指挥中心监控室数传电台设为主站,远端站数传电台与流量计、废水废气排放监测仪串口连接,将监测仪采集的流量、化学耗氧量、氨氮量、PH值、废气流速、粉尘浓度、废气含氧量、废气含湿量、废气温度、废气压力、二氧化硫等数据上传至环保调度指挥中心监测站。
    中心站配通讯处理计算机、主站电台。主站电台功率25W,电台全向天线架设在环保局楼顶,高度约30米,无阻挡有效覆盖范围约25公里。各分站电台根据地形和距离,选用5W或25W电台,分站定向天线的架设高度由分站相对位置根据实际情况确定。对距离较远或有高山阻挡地点的通讯覆盖,可以通过在高山顶(如圭峰山)架设中继台中转实现。其系统结构如下:

点对多点无线数据采集监控通讯系统(有远距离中继)



三、性能指标

1、工作频率:WDS X510系列电台可工作于220~240MHz(2510型)/330~512MHz (4510型)常规频段。
2、传输速率:9600bps。
3、工作方式:支持单工、半双工、全双工等方式。
4、传输距离:30公里以上(开阔无阻挡)。
5、物理接口:标准RS-232,通信速率可从300到38400bps可调,完全透明传输,无需专用的通信软件。
6、系统结构:支持点对点,点对多点传输,一级或多级中转组网。
7、调制方式:4级CPFSK。
8、信道间隔:12.5KHz。
9、发射功率:5/25W。
10、误码灵敏度:-108dBm以上(误码率BER≤10E-6)。
11、收发转换时间:小于15ms
12、休眠电流:小于18mA。
13、频率稳定度:±1.5ppm。
14、状态和错误指示:LED状态指示,包括电源,载波,发射数据,接收数据和各种故障报警。
15、短路保护:有。
16、工作温度:-30℃~+60℃,工作时:-40℃~+70℃。
17、相对湿度:95%,40℃,无冷凝。
18、供电方式:电台工作时电压为10.5~30VDC,发射电流为575mA(2W功率,13.8VDC),接收电流为75mA。配开关稳压电源220VAC工作。
19、免费提供电台参数,诊断设置软件。
20、外形尺寸:
集成板产品:约110*19*95。
整机产品:约165*44*120
21、重量:
集成板产品:约0.13KG。
整机产品:约0.45KG。