   5472_12011061117491411817.jpg

一、空压机工作原理简述
        工作原理是由一对相互平行齿合的阴阳转子(或称螺杆)在气缸内转动,使转子齿槽之间的空气不断地产生周期性的容积变化,空气则沿着转子轴线由吸入侧输送至输出侧,实现螺杆式空压机的吸气、压缩和排气的全过程。空压机的进气口和出气口分别位于壳体的两端,阴转子的槽也阳转子齿被主电机驱动而旋转。
  具体操作程序为:按下启动按钮,控制系统接通启动器线圈并打开断油阀,空压机在卸载模式下启动,这时进气阀处于关闭位置,而放气阀打开以排放油气分离器内的压力。等降压2秒后空压机开始加载运行,系统压力开始上升。如果系统压力上升到压力开关上限值,即起跳压力,控制器使进气阀关闭,油气分离器放气,压缩机空载运行,直到系统压力跌到压力开关下限值后,即回跳压力下,控制器使进气阀打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机打开,油气分离器放气阀关闭,压缩机满载运行。

二、原系统工况存在的问题
1、 主电机虽然星-角减压起动,但起动时的电流仍然很大,会影响电网的稳定及其它用电设备的运行安全。
  2、 主电机时常空载运行,属非经济运行,电能浪费严重。
  3、 主电机工频运行致使空压机运行时噪音很大。
  4、 主电机工频起动设备的冲击大,电机轴承的磨损大,所以设备维护工作时对机械量大。

三、变频改造方案设计
根据原工况存在的问题并结合生产工艺要求,空压机变频改造后系统应满足以下要求:
  1、 电机变频运行状态保持储气罐出口压力稳定,压力波动范围不能超过±0.02Mpa
  2、 系统应具有变频和工频两套控制回路。
  3、 系统具有开环和闭环两套控制回路。
  4、 一台变频器能控制两台空压机组,可用转换开关切换。
  5、 根据空压机的工况要求,系统应保障电动机具有恒转矩运行特性一。
  6、 为了防止非正弦波干扰空压机控制器,变频器输入端应有抑制电磁干扰的有效措施。
  7、 在用电气量小的情况下,变频器处在低频运行时,应保障电机绕组温度和电机的噪音不超过允许的范围。
  8、 考虑到系统以后扩展问题,变频器应满足将来工况扩展的要求。

四、改造方案原理
       由变频器,压力变送器、电机、螺旋转子组成压力闭环控制系统自动调节电机 转速,使储气罐内空气压力稳定在设定范围内,进行恒压控制。 反馈压力与设定压力进行比较运算,实时控制变频器的输出步,从而调节电机转速,使 储气罐内空气压力稳定在设定压力上。

五、空压机变频改造后的效益
1、节约能源
2、运行成本降低
3、提高压力控制精度
4、延长压缩机的使用寿命
5、低了空压机的噪音