引言:
长期以来,在石化、制药、钢铁、集成电路芯片、化纤、玻璃等生产领域,有一些由交流电动机驱动的重要生产设备,如石化企业的苯酚丙酮装置冷却水泵、制药厂的搅拌罐、炼钢转炉氧枪提升传动装置、化纤抽丝工艺等;当交流电网出现晃电、停电等故障时,不允许设备中断运转,应当继续运行至完成当前生产工艺或转到安全位置再停车,否则会造成很大的经济损失;

一般情况下,这些重要设备都是由变频器供电的,普通UPS是定压、定频输出,不可能满足电动机调速要求,而通用变频器当交流电源停电后就不能继续工作;多数企业因没有后备电源而不得不承受电网故障造成的损失;

动力UPS的系统原理:
在这种情况下,上海兰辰自动机技术有限公司自主研发了电动机专用不间断电源系统,又称动力UPS(Motor Uninterruptible Power Supply),区别于市场上的普通UPS系统,本系统是基于VVVF(变频器)及DC-BANK(直流支撑系统)的组织架构,一套DC-BANK可以同时支持多台乃至上百台电动机在电网晃电、停电时无间断工作;因此动力UPS是针对于低压电动机群的理想不间断电源系统;

我们的方案的核心技术,就是采用DC-BANK对变频器直流回路提供另一路直流电压,其IGBT逆变器就能不间断的输出三相正弦交流电压,而且其电压为0~380V,频率为0~50HZ 连续可调(特殊应用的变频器的频率可达60HZ),实现电动机的软启动和变频调速运行;
本系统采用目前先进的专用高频开关电源模块,自动控制送给变频器直流母线上的电压,并带有完善的过压、过流、缺相等先进保护措施,采用微处理器控制,并带有液晶显示器,可实时在线监控。系统在直流母线端配有一组免维护蓄电池,用以在电网电压跌落时输出的直流母线电压保持不变,可以在电网停电时可持续对外输出十几分钟甚至更长时间。系统在平时电网电压正常时,自动对蓄电池进行充电控制,以保证其时刻处于容量充足的状态。对于需要保护的变频器来说,基本无须任何改动,可直接连接到本供电系统。整个系统实现集中控制,各回路相互独立,互不影响;

后备时间可以是支持晃电的几分钟,也可以是保障电机紧急处理时间的几十分钟(后备时间按用户的需求设计);目前,该动力UPS系统的单回路输出最大功率达800KW,一个系统内最多达88条回路(可根据需要设计更多回路);
                           
◆满足电动机的变频调速要求;
◆一套动力UPS可同时支持多台乃至上百台电动机在电网晃电、停电时无间断工作
◆电动机享有软启动、调速等功能,并具备短路、接地故障和过载等保护特性。
◆   多回路集中控制,结构模块化,各回路相互独立,互不影响;
◆     智能化控制系统,德国SIEMENS公司PLC为控制核心,实时监控系统运行状况;
◆     拥有其他方案无法比拟的高性价比,在工业领域拥有广泛的成功案例;


动力UPS特点
首先,在设计上,动力UPS系统采用我们特有的所有回路集中控制,结构模块化,各回路完全独立,互不影响;所以特别适用于有许多电机的低压电动机群,集中控制便于管理,减轻工作人员的负担,提高效率;特别是电机越多,越能体现优势,越能减少成本;数十台电机的供电保护只需一套动力UPS系统便能完成,每台电机有一个独立的控制回路,任何一回路的故障都不影响其他回路,极大的增强了系统的可靠性;

其次,动力UPS系统所有的元器件都是采用工业级元器件,工业级元器件可靠性高,寿命长;工业环境要求较高,工业级元器件更能满足工业环境的要求;另外,电动机享有软启动、调速等功能,并具备短路、接地故障和过载等保护特性。

最后,智能化技术是动力UPS系统的一大亮点,系统采用德国SIEMENS公司PLC为控制核心,实时监控系统的运行情况,配备中文LCD显示面板,并且配备多种监视和报警等功能,使操作和维修非常简单方便,用户可以利用液晶显示板上的启动和关机,就地操纵动力UPS的运行,LCD显示面板实时反应运行的各种数据;内置旁路维修开关,对于多回路系统,任何1回路的维修不影响其他回路的正常工作,确保用户能够安全可靠的对系统执行维修,检测;


动力UPS的优势
动力UPS与传统的UPS相比,具有众多优势,首先是设计容量更低,普通UPS不加变频器带电机启动,设计容量是电机功率的5~7倍,普通UPS加变频器带电机起动,设计容量是电机功率的2~3倍,而动力UPS容量只需电机功率的1倍即可;其次是结构更加简单可靠,系统未用常规UPS向变频器提供交流电源,而动力UPS向变频器提供直流电源。从而减少了AC/DC、DC/AC 两次变换,硬件开销减少,可靠性提高。常规UPS整流充电器既要对电池充电,还须向逆变器提供额定直流功率,而动力UPS充电器只对电池充电,其功率仅为常规UPS的10%左右,成本低,可靠性高。

自从1998年为满足美国UOP公司和Kellogg公司石化生产工艺包所需,开发第一套动力UPS系统以来(该系统已经连续运行51840多个小时,期间无任何故障),已为很多行业用户提供了高质量的不间断电源服务,赢得了广大客户的信赖和赞誉。

高可靠的特性,先进的设计已经智能化的技术,使动力UPS系统成为工业上电动机不间断供电保护的首选,是低压电动机群专用的不间断供电系统,特别适用于多负载连续生产的石油化工﹑化纤﹑钢铁﹑玻璃等行业;

更多资料请点击www.lanchen.com.cn  如需要详细的解决方案,欢迎来电来函,联系方式:


上海兰辰自动化技术有限公司
SHANGHAI LANCHEN AUTOMATION CO.,LTD
电话: (86-21)58344868
传真: (86-21)58344858
网址:http://www.lanchen.com.cn  
地址: 上海浦东金桥开发区金新路58号银桥大厦1113室
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-23 10:54 , Processed in 0.066783 second(s), 10 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表