S1:断开地环路
问题:现场4线制仪表的地和控制室的地之间有信号流过,怎么会引起这个问题?
解决方法:两个地电势不等时,不隔离的仪器之间会产生地环路。安装一个SIYSIX来切断接地通道,可防止地环路,电机及电气干扰。
选型举例:SIY/PRG/4-20mA/10-42DC/A[DIN]
   SIX/4-20mA/4-20mA/12-42DC/A[DIN]


S2:一路过程信号需送到两个不同的地方
问题:在监视转换应用中,我们需要同时在两个地方监测某一个现场流量变送器的输出信号。什么是最简单的选择?
解决方法:ECT分配器的两路输出信号来自同一个变送器,这两路相同的隔离的信号可送到两路接收设备,进行监测,记录或控制。
选型举例:ECT/1-5V/2x4-20mA/24DC/A[DIN]

S3:防止将不安全的强电信号引入控制室
问题:即使有电流转换器,0-5A交流信号进入仪表箱也很危险。为保证技术人员的安全,需将回路保持在安全范围内。
解决方法:安装带-EM选项的ACX,可将危险的0-5A电流信号转换成安全的0-5mA信号输入ACX,并防止主CT次极开路造成危险。
选型举例:ACX/0-5AAC/4-20mA/12-24DC/A/-EM[DIN]



S4:解决电源冲突问题
问题:有些环路中我们需要将4线制变送器的输出信号接到DCS上。而DCS上是带供电端子的,这样会和4线制变送器的输出相冲突。
解决方法:安装一个SIX可消除“电源”冲突。SIX可同时从两边接收电源,并进行回路的正常操作。
选型举例:SIX/4-20mA/4-20mA/12-42DC/A[DIN]



S5:增加回路带负载能力
问题:在温度环路中我们需要增加一个250欧姆的负载(PID控制器)。然而,环路最大带载能力为600欧姆。有没有便宜的方法来解决这个问题?
解决方法:用摩尔两线制ECT,它具有低输入阻抗(25欧姆)和高带载能力(600欧姆)的特点,满足环路需要。可为类似PID控制器及其它扩展场合找到空间。



选型举例:ECT/4-20mA/4-20mA/12-42DC/A[DIN]

S6:对两个系统进行隔离
问题:现场变送器的信号同时需送到异地DCS和PLC。问题是,如果PLC断开会导致DCS和PLC信号的同时失去。
解决方法:安装一个象SIY的可编程信号隔离器即可,它能够防止PLC故障时波及DCS,同时能断开地环路,有效地消除地势差。
选型举例:SIY/PRG/4-20mA/10-42DC/A[DIN]

S7:将信号进行转换供DCS分析
问题:我们希望将来自锅炉控制系统(BCS)的燃烧信号送到DCS进行分析,可BCS只能输出0-10VDC的信号,而DCS只接受4-20MA的信号。
解决方法:中间加入一个现场可组态的FCT信号转换器即可。它可以接受非标准的输入信号,输出隔离度是1000Vrms的4-20mA信号给DCS。
选型举例:FCT/PRG/PRG/U/A[DIN]



S8:“电源过渡”可节约时间和费用
问题:我们现在有一个不隔离的变送器并且需要将它与环路控制器相隔离。什么是最经济的方法呢?
解决方法:环路供电型ECT信号转换/隔离器可输出4-20MA,同时向前端变送器供电(TX),它能够切断变送器和控制器之间的地环路,并提供信号转换和环路供电功能。无需安装新电源。
选型举例:ECT/4-20mATX/4-20mA/24-42DC/A[DIN]



S9:共享电源来节约成本
问题:我们用一个普通的电源为几个环路供电变送器供电并且信号送入不同的接收设备和输入卡件。但是我很担心地环路问题。
解决方法:确实如此!用ECT信号隔离/转换器,这样,一台24VDC电源就能为几个环路供电。ECT中断了设备之间的地环路而且防止了不同设备在一个环路中产生的地环路。
选型举例:ECT/4-20mA/4-20mA/5.5VLP [DIN]



S10:HART隔离器能够通过HART的数字信号
问题:现场变送器换成HART智能变送器,但是隔离器仍使用原先的隔离器。因此不能将HART信号送到控制室。怎么办?
解决方法:我们的HIX HART隔离器的输出上仍带HART信号同时输入、输出完全隔离。
?HART信号通过
?回路任一点可读取状态信息
?一个HART信号送入两个主机
选型举例:HIX/4-20mA/4-20mA/12-42DC/A[ECD]



S11:现场组态转换器可抗EMI干扰
问题:在异地泵站有一台老式变送器,想把它与PLC相连接。我们发现两个问题:一是现场信号是0-10V,PLC只接收4-20MA信号,另一个是泵房用电机有干扰,会影响PLC连接。
解决方法:增加一台4线制现场可编程信号转换器FCT。它能接收各种输入,并提供一个成比例、隔离的4-20MA输出信号给PLC。增加-RF选项后,FCT提供30V/M的RFI/EMI保护。
选型举例:FCT/PRG/PRG/U/A/-RF[DIN]



S11:输入回路供电型隔离器
问题:老式变送器和PLC的卡件之间有地回路,我们想在中间加入隔离器来中断地回路,但PLC无法提供电源,我们也不想再买一台电源,该怎么做?
解决方法:ECT可从输入侧获取直接获取电源。你可以用四线制变送器供电,不需再增加电源。转换精度高(0.075%),同PLC隔离。
选型举例:ECT/4-20mA/4-20mA/5.5VLP/A[DIN]



S13:双通道隔离器
问题:我们有一个大改造项目,需要监测很多非隔离的过程信号,正在寻找一种DIN安装的低成本、高性能仪表。
解决方法:双通道的ECT提供两个独立隔离的通道。其低价格,高密度安装方式和简单的接线方式能为你节省很多时间和成本。
选型举例:ECT/2x4-20mA/2x4-20mA/117AC/A/-TX[DIN]

S14:消除HART信号干扰
问题:我们发现HART FSK信号干扰我们的PLC。我们想用HART信号的优点但不能忍受不稳定!
解决方法:选择摩尔的2线制ECT或SIY隔离器来隔离HART信号。它们让4-20MA信号通过但是不让FSK信号通过。如果表安装在控制室,HART信号仍然可以在输入端取到。如果选用4线制隔离器,可选FCT——现场可组态隔离/变换器。
选型举例:ECT/4-20MA/4-20MA/12-42DC/A [DIN]



S15:检测电池电压
问题:我们的压缩站用24VDC电池作为电源给过程仪表供电。我们想检测电池电压并反馈到控制室,有什么建议?
解决方法:是用摩尔的SIX信号隔离器。它将电池电压作为输入信号并输出与之对应的4-20mA信号送到DCS。
选型举例:SIX/0-30V/4-20mA/12-42DC/A/-ATL[DIN]



S16:分程控制
问题:我们需要用一个经PID调节器调节过的温度变送器的输出信号来控制两个阀门,一个是用来加热,一个用来冷却。
解决方法:用两个SIY可编程信号隔离器转换器以及我们的IPH电气转换器来控制阀门。SIY的输入信号一段是12-4mA(反向),另一段是12-20mA。12mA时,两个阀门都关闭。
选型举例:SIY/PRG/4-20MA/10-42DC/A [DIN]
    IPH/4-20MA/3-27PSIG/35PSI/A/-FR1 [WDNA]

S17:RFI干扰不同的频率驱动器
问题:我用PLC来控制变频器。但是反馈干扰会影响输出卡件。
解决方法:选用输入环路供电的隔离器,例如ECT,无需外供电。当选择-RF选项时,ECT为PLC输入卡件提供有30V/M的抗RFI干扰能力,能解决干扰问题。
选型举例:ECT/4-20mA/4-20mA/5.5VLP/A/-RF[DIN]

S18:对非线性容器进行线性化处理
问题:我有一个非线性的储存罐。由于非线性的缘故,液位变送器的输出不能与体积成比例。我有罐的外形尺寸,但PLC的工作已经饱和,不能再做线性化处理。有什么好方法吗?
解决方法:SIY可编程隔离器有85点线性功能,能轻易的解决这个问题。简单的将数据键入表格,它将自动线性化并提供一个与体积成比例的4-20MA信号。
选型举例:SIY/PRG/4-20mA/10-42DC/A[DIN]



S19:压缩机同PLC之间的接口
问题:在一个无人值守压缩机站中,想选用经济而有效的方式用PLC监视并控制气压机的测速发电机。
解决方法:EP-FDX为频率转换器,可接收气压机上测速发电机的测速信号输出,并将它转换为可供PLC处理的4-20mA的与电机转速成比例的电流信号。可取代PLC昂贵的频率卡件。
选型举例:EP-FDX/N/4-20mA/12-42DC/A[DIN]