找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 和利时FOCS控制系统在原油集输站改造中的应用

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-17 12:19:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
摘 要:原油集输站的安全检测和控制是较关键的,一旦发生问题,可能导致不可挽回的事故。采用本系统能有效的控制现场,保证生产,避免事故的发生。
关键词:FOCS,现场总线,主从控制器

一、方案背景
目前,集输油站的运行中,存在如下一些问题:
a、大部分站库还沿用着传统的生产模式,存在不足;
b、集输系统操作上繁琐,工人劳动强度大,效率低,系统运行波动大,稳定性差;
c、安全性差,无预警的能力;
d、能源(油、气、电等)浪费严重;
e、计量盘库数据录取时差大, 存在较大的人为因素,生产数据信息流通不畅;
f、数据资源不能共享,整体协调困难;
g、现有的生产自动采集与控制设备利用率低;
h、站库规模不同,自动化的程度不统一,自控技术水平各异,没有统一的系统标准,管理难度大。

集输油站一般的运行流程如下:
3289_12011061118011014770.gif


针对于以上的情况,对站内生产实施罐区系统和加热炉流程自控系统改造,使前后生产环节、各个岗位上的操作工能够及时的联系、协调、处理问题,将会极大的方便生产和管理;这样提高生产的安全性和可靠性,而且大大减轻操作工人的工作负担,降低操作的难度,有比较明显的节能效果;将会使整个站内的安全生产能力和管理水平提高到更高的档次上,逐步实现FSC(故障安全自动控制系统)系统。

二、技术改造方案
1、控制方案
根据现场的情况,需要对大罐液位和界面;加热炉炉体的压力、温度、液位、进出口压力和温度,燃烧用天然气的压力,燃烧用天然气流量;天然气压缩机压力、温度;泵房可燃性气体报警等量进行测量。其中,尤其是大罐液位和界面,由于采用雷达液位(界面)仪,具有精度高,安全性好,寿命长的特点。将采集的数据通过现场总线传到FOCS控制系统,由程序进行处理,达到安全控制现场的目的。

2、安全保护措施
在控制室设立报警显示屏,将FOCS的控制信号接到报警显示屏上,一旦参数越限报警,启动灯光和声音,提示操作人员及时处理现场,把事故控制在发生之前。
3289_22011061118011014771.gif


3、方案编制依据
防爆等级为II级防爆场所,控制系统与现场仪表构成本安回路,防爆等级为:iaIIBT4

4、检测点说明
模拟量检测点:压力,温度,油液位,流量,可燃性气体报警。
开关量检测点:报警开关信号。

5、设备选型
1)仪表选型:根据防爆等级
检测仪表(压力、液位、界面、温度、可燃性气体报警)选型:PMC压力变送器、UTD电浮筒液位变送器、雷达液位(界面)计、超声波液位计、JWB温度变送器、JB-9600可燃性气体报警。

2)主控设备选型
控制器选型:作为控制系统的核心部分,必须具有极高的可靠性和较强的抗干扰能力,为此我们选择了北京和利时公司FOCS现场总线控制系统。
其具有以下优点:
它集仪表、电气、计算机于一体,集DCS、PLCFCS优点于一身,可以创建控制、通讯、监测、图形、操作、诊断等所有的应用软件。FOCS结构灵活可变,可单独使用,也可并行使用,系统可大可小;冗余和不冗余方式可选。软硬件的高度集成,标准化和通用性可是设计工作量达到最少;多级隔离和本质安全设计及特殊的模块制造和涂覆保护技术。允许系统在恶劣的环境下工作;完全冗余的模块、通讯网络和操作站使系统可构成高可靠性容错系统;WATCHDOG功能、系统自诊断及故障状态下的自动处理等功能,可使系统防患于未然。
FOCS系统结构由以下几部分组成(如图):

3289_32011061118011014772.gif


现场仪表:现场仪表仍然可以使用以往的三型仪表,这样即保护了用户的投资,也节约了成本。

主从控制站:通过现场总线技术与现场仪表和操作站进行连接,运行FOCSCON软件,完成实时控制,最多300个I/O点, 32个回路。冗余站,作为备份站点,一旦主控站发生故障,冗余站可以马上接受控制,避免系统彻底崩溃,提高系统的可靠性。

操作站:用于组态编程、监视与操作、联网通讯等功能,运行FOSFIG 与FOSCADA软件。

手工录入数据接口:对站内的密度、含水等参数无法通过仪表检测,直接手工输入。

实时数据库:该FOCS系统可将数据发布到MIS网上,直接进入实时数据库,为用户浏览数据提供数据源。

其基本工作原理是:现场仪表通过脉冲输入模块、模拟量输入模块、热电阻输入模块、开关量输出模块等模块接到普通端子底座模块上,模块通过现场总线连接到主控器上,主控器通过arcnet网络与操作站相连,操作站之间通过以太网连接,形成局域网通讯系统,并由操作站完成组态、监控和人机交互等功能。而主控器可以脱离操作站独立运行,形成了分级控制。

3)直流电源选型:24V、线性、最大额定电流5A。

4)交流电源:供电系统采用由净化电源、UPS、UPS电池组组成的串联系统,在外来供电突然停掉的时候,UPS会自动启用UPS电池组后备电源,来继续维持整个系统用电,持续时间可达2小时以上,甚至可达6、7小时。为整个系统提供了坚实的后盾。

三、安全监控改造实现的功能和目标
1、提高安全生产能力
由于FOCS自动监控系统是对整个生产流程进行实时监控,可以使操作工人对生产流程的各个环节清楚的把握,及时的反馈生产信息。因此可以对各个需要报警的量进行报警保护,而且可以人工设定报警的方式以及报警的上、下限,极大的灵活性方便了使用。报警到来时,系统会用声、光、图象等报警信号来提示操作人员,及时的对故障进行处理,并且可以记忆报警数据,具有事故追忆等功能,为以后的事故分析提供了真实有效的资料,提高安全生产能力而且还大大减轻了操作工人的劳动强度,有效的保障了生产的运行。自动监控系统节约了大量的维护费用、减少了生产事故的发生,带来了可观的经济效益和社会效益,同时系统具有良好的保护功能,如超压自动停泵等。

2、提高整个系统运行效率,实现实时报表处理和多层次管理
FOCS自动监控系统可以自动调节系统的运行参数,使之在最佳的效率点上运行,其报表管理功能可以对生产的各个环节的各个数据量进行自动存储、自动显示、自动打印,以及历史数据的查询,完全改变过去人工抄表、计算、制表的工作方式。同时各层领导可以随时掌握运行动态。

3、提高自动化生产管理能力、降低劳动强度
采用FOCS自动监控系统,可以使操作工人对整个生产流程的各个环节清楚的把握,及时的反馈生产信息,提高自动化生产能力而且还大大减轻了操作工人的劳动强度。此外,FOCS自动监控系统还有自动计量、事故追忆等功能,为以后的事故分析提供了真实有效的资料。

4、改善分水器的油水处理工艺
自动控制系统可以对一、二级分水器进行实时调控,使分水器运行在最佳的分水状态效果上,有效的降低出油含水,而且,该系统所处理的各个数据量,可以通过现场总线传输到FOCS系统的操作站上,实现了对分水器的远程控制与管理,达到输油站的统一监控与管理。

5、建立油气集输智能化管理新模式
FOCS系统不仅可以有效的对一个站点进行监控和管理,同时可以通过其先进的网络功能,实现油气集输智能化管理模式。在站内操作站可以完成对现场数据的采集、存储、显示、报警、设备保护和装置的控制。该操作站对站内的控制管理具有最高的权限,可以设定各个调节器的工作参数,报警上下限等,是一个完善的小型控制系统。
FOCS系统可与MIS网连接,将数据在网上发布。通过该网络系统,管理者可浏览所有数据,参与生产抉择,形成一个分级分层的管理系统,开辟了油气集输智能化管理的新模式。使油气集输的生产运行、管理提到一个更高的层次,逐步形成智能化管理新模式。

四、应用效果
该FOCS系统在河口采油厂投用以来,取得了用户的好评,普遍认为应用效果较好,可靠性高,抗干扰能力强,减轻了操作人员的劳动强度,取得了很好的经济效益和社会效益。

参考文献:
[1] 北京和利时,FOCSTM Hardware Handbook,北京和利时系统工程股份公司,1998
[2] 北京和利时,FOCS控制系统组态的方法和技巧,北京和利时系统工程股份公司,1998
[3] 吉林工大,唐济扬,《Profibus传输协议与在自动化系统中的运用》,吉林工业大学出版社,1999
[4] Profibus传输协议及三种现场总线运用,中国工业出版社,2000
[5] 浙江大学,周春晖,《化工过程控制原理》,浙江大学出版社,1998

作者:
257200 山东新大通石油环保有限公司(山东东营河口区中心路68#)0546-8663580/2-8003
张泽宇(13954605283) 项目工程师,2000年毕业于石油大学(华东)自动化系自动化仪表及应用专业。毕业后一直从事油田自动化改造,曾多次参与站库自动化改造。先后多次在和利时培训,对FOCS系统有较好的掌握。
王红莲 2001年毕业于江汉石油学院自动化应用专业,项目工程师;2002年参与河口集输站的改造。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-27 13:15 , Processed in 0.064010 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表