找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 创杰ACT-V6在变频供水设备中的应用与控制

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-17 10:19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
一前言
    随着变频调速技术的发展和人们对生活饮用水品质要求的不断提高,变频供水设备已广泛应用于多层住宅小区生活及高层建筑生活消防供水系统。变频调速供水设备一般具有设备投资少、系统运行稳定、可靠占地面积小、节电节水、自动化程度高、操作控制方便等特点。但在实际应用中若选型及控制不当,不但达不到节能目的,反而"费电" 。以下结合我们多年来的实践经验对变频供水设备的应用及其控制方法进行介绍,供用户在设计改造选型时参考。

二普通循环软启动变频供水设备
    该类型设备在实际应用中较多,系统由水泵机组、循环软启动变频柜、压力仪表、管路系统等构成。变频柜由变频调速器,PLC,低压电器等构成。系统一般选择同型号水泵2~3台,以3台泵为例,系统的工作情况如下:
    平时1台泵变频供水,当1台泵供水不足时,先开的泵倒为工频运行,变频柜再软启动第2台泵,若流量还不够,第2台泵倒为工频运行,变频柜再软启动第3台泵。若用水量减少,按启泵顺序依次停止工频泵,直到最后1台泵变频恒压供水。
    另外系统具有定时换泵功能,若某台泵连续运行超过24h 变频柜可自动停止该泵切换到下一台泵继续变频运行。换泵时间由程序设定,可按要求随时调整。这样可均衡各泵的运行时间,延长整体泵组的寿命。
    该系统一般适用于规模较小的多层住宅小区(如300 户以内)或其它小规模用水系统,水泵功率一般不超过7.5 kW。另外也适用于小流量用水时间很短或用水量变化不大的其它场合,如循环水系统。

ACT-V6P 一拖一恒压控制操作规程



开环调试:
检查接线无误后,合上空气开关和漏电开关,变频器上电,数码管显示0.0,按RUN 键,
检查水泵的转向,若反向,改变电机相序。
按运行键RUN,运行指示灯亮(绿色),顺时针方向旋转键盘旋钮,输出频率上升,观察压力表的压力指示,同时用万用表直流电压档测量变频器端子VS 和GND 之间电压值,随着变频器输出频率升高,压力增加,VS 和GND 之间的反馈电压上升,记录下将要设定的恒
定压力(比如8公斤)对应的反馈电压值比如(6.5V)。 按停车键STOP,变频器减速停车。

参数设定:
P032 出厂值为3,设定为电机额定电流
P002 出厂值为2,设定为2
P043 出厂值为1,设定为0
P084 出厂值为0,设定为1
P024 出厂值为0,设定为10
P031 出厂值为0,设定为6.5V 对应的频率32.5Hz

闭环变频恒压运行:
合上起停开关,变频器运行指示灯亮,输出频率从0.0Hz 到达32.5Hz 后,根据用水情况自动调节,保证出水口的压力恒定为8KG。 增大P031 的参数设定值,出水口的压力增加,减
小P031 的参数设定值,出水口的压力降低。

压力传感器选用YTZ-150 压力表(供参考)
上海仪川仪表厂
上海仪川仪表厂有限公司
厂址上海市松江区大港新港路55 号
电话021-57855222 63392080 63392223 63392210
邮编201614
深圳市创杰电气有限公司
2005-05-27