找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 用SIEMENSLOGO!监控可利用的时间(如在光能系统中)

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-17 10:19:09 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
需求
LOGO!用来保证负荷接入状态仅保持一段预定的时间。如果超过了预定的时间,LOGO!自动切除负载。这在太阳能系统中极其有用,因为这能防止电池损耗。

LOGO!解决方案
LOGO!控制负载已经接入情况下的时间长度。每个负载可以指定不同的时间。每个输入都对应一个输出,比如如果I1 开关被按下,Q1 负载马上被载入。
在设定的时间范围内,负荷能够根据需要来经常载入和切除,但是当时间超出指定值时,LOGO!自动切除负载。其他的输入和输出以相同的方式连接在一起(I2和Q2,I3 和Q3)。使能过程实施如下:电路接通持续时间由集成在LOGO!内的计数器来决定,该计数器由一个脉冲发生器以一分钟的间隔来提供脉冲。用这种方法可以计算经过的时间。预先设定的限制值和开通的最大时间是一致的(比
如对Q1,120=120 分钟)当这个数目达到后,负载将被切除。负载保持切除状态,直到接到从定时时钟发出的使能信号才解除(比如每天的6:00)。
一个连接在输出Q4 的LED 通过在预定时间达到之前闪烁15 分钟来提示很快就要达到最大的接通时间。

使用的组件
-LOGO!12RC
-I1 负载1 的开关(NO)
-I2 负载2 的开关(NO)
-I3 负载3 的开关(NO)
-Q1 负载1
-Q2 负载2
-Q3 负载3
-Q4 LED

优点和特性
自动负载切除能够保护电池减少损耗。
和传统方案相比,所需要的组件较少。
接通时间能够根据新的形势方便的修改和调整。
每个负载的使能时间都可以进行修改,比如改成每周仅一次。
定时时钟同样可以用来将负载的运行限制在一定次数内。