[电源技术] 基于西门子S7-300PLC的片碱生产控制系统

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-17 09:43:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 [Key word]systerm、configuration-exploiture、Application

[关键词]系统  组态开发  应用

摘要:

  新疆石河子开发区天业化工有限责任公司(简称天业化工)于2003筹建20万t/a聚氯乙烯工程,其一期10万t/a聚氯乙烯项目已于200411顺利投产运行,与之配套的5万t/a片碱装置是引进瑞士博特公司的双向逆流制碱生产工艺及设备技术,在生产自动化控制上我公司采用西门子s7-300系统,依据工艺条件成功开发了编程组态系统,投产至今,自动控制系统平稳稳定。该装置为公司平衡生产、增长利润发挥着巨大作用。

一、 工艺流程概述:

  膜式法生产片碱可分为两个阶段:
(1)碱液从32%浓度浓缩至61%,这个阶段可在降膜蒸发器中进行。加热源采用中压蒸汽及二次蒸汽并在真空下进行蒸发;NaOH 经由P-1泵进入EV-1, 浓度有32%升至50%,再经P-2泵进入EV-2,浓度从50%升至61%。

(2)61%碱液再通过降膜浓缩器,以熔融盐为热载体,在常压下将碱液浓缩成熔融碱(浓度为98%),再经片碱机制成片状固碱。



二、硬件配置及网络构成:
1)   S7-300开发编程软件一套;
2)   WINCC组态软件一套;
3)   CP5611网卡2块;
4)   电源: 6ES7307-1EA00-0AA0          2块;
5)   CPU315-2DP 2块;
6)   IM153冗余组                       2套;
7)   通讯模块:CP342-5                  4块;
8)   AI模件:6ES7331-7NF00-0AB0        6块;
9)   AO模件:6ES7332-5HD00-0AB0        4块;
10)   DI模件:6ES7321-1BL00-0AA0       3块;
11)   DO模件:6ES7321-1BH01-0AA0       2块;;
12)   DIN深型导轨                      3条;
DELL计算机:PVI2.4G 256RAM 40G 19LCD 2台;
激光打印机:HP1300                    1台;



三、系统特点:

    1. 工程师站和操作员站的特点

  1) 充分贯彻西门子公司全集成自动化的思想,系统具有统一的通讯、统一的组态工具、统一的数据库,消除了传统的DCS与PLC之间的鸿沟;

  2) 监控软件WinCC (视窗控制中心)为基于 Windows XP/2000操作系统的开放 型全图形化人机操作界面,具有组态灵活,操作简单的特点;

  3) Win CC拥有完备的工业图形库,如阀门、反应罐、模拟传统显示仪表、 管道等, 方便了工程师设计监控系统的过程画面;

  4) 人机界面具有良好的开放性, 支持以太网、Profibus、RS232、RS422/485等通讯方式,支持TCP/IP、网络DDE、ODBC、OPCSQL、Internet等标准通讯协议;

  5) 操作员界面为全汉化界面,有利于工程项目的开发、编程和调试;

  6) Win CC提供独特的组态向导, 详细的在线帮助,有利于在较短的时间内快速掌握;

    2. 系统通信功能特点

  1) MPI通信协议运行于Windows xp环境,用于上位机与控制器间的编程组态通讯;

  2) PROFIBUS-DP通信协议运行于Windows XP环境,用于控制器与ET-200 扩展I/O间的实时通讯, 速度可达10M,距离可达9.6公里(电缆)或 90公里 (光缆)。

    3. 控制器和I/O模板特点

  1) S7系列控制器和 I/O卡件可靠性高,MTBF在数十万小时以上(最短MTBF =19.6年);

  2) 所有模块均有完善的自诊断功能、传感器断线监测功能、在线插拔功能,保证了系统安全、长时间运行,提高了系统的可用性和可维护性;

   4. 控制组态软件特点

  1) 系统提供完善的符合IEC1131标准组态工具,包括梯形图(LADER)、语句表(STL)、连续功能图(CFC)、顺序功能图(SFC)、结构化语言(SCL),且各种组态工具可混合使用,交叉引用非常方便快捷;

  2) 系统提供近500个CFC标准功能块库,提高了系统组态效率,缩短了工程周期;

   5. 冗余系统功能特点

  1) 控制器冗余系统可以实现双控制器冗余切换的功能,当主控的CPU出现故障时,另一个CPU自动地接替主控CPU的工作, 切换时间为秒级。

  2) 通信冗余功能包括:采用PROFIBUS-DP协议的ET200M I/O站冗余通讯接口和电缆,实现与 双控制器(CPU)的 冗余通讯;

 本系统几个典型的调节回路

1. 流量-温度串级调控

  为保证恒定EV-2效体浓度,必须保证要正常、稳定的效体温度,而效体温度又受进碱流量的影响,本回路采用串级,交叉限副调节系统,温度是整个控制过程中主要质量指标之一。在系统中以温度调节为主环,流量调节为副环,加入了一流量单交叉限幅,进碱量不仅仅取决于温度调节器输出信号,而且受到了流量瞬时值的限制,按照经验结论,流量值乘以经验系数作为上、下限幅值,有效地把温度控制在规定指标之内。

   EV-1效体温度 、终浓缩温度均以同样控制方式。

2.流量-液位串级调控

  保证稳定、适宜的效体液位,对设备使用寿命非常关键。液位高,势必对丝网、二次蒸汽管道造成严重腐蚀;液位低,会对下游的泵造成气蚀。液位的波动也将造成整个系统的震荡,操作人员不易控制,产品质量也将无法保证。采用流量-液位关联控制,效体的液位被稳定地控制在设定值。(下图是05.07.23日系统控制的液位曲线)



3.片碱机变频控制

  片碱机是产品最后一道工序的关键设备,以博特公司的控制理念,自主设计、编写程序,实现了瑞士博特片碱机装置国内企业自主编程组态,可靠稳定运行的先例。本回路为一个定值单回路调节系统。其设定值根据现场实际情况需求而升高或降低,变频器的输出频率,相应增大或减小,升降转速,以“变”求“稳”。为保证过硬产品质量、设备安全可靠,分别把转鼓冷却水量、转鼓机封水压作为保护连锁信号,在断水情况下紧急停车,有效的保护了关键设备。
系统各项工艺指标:

1.3.2离子膜法氢氧化钠(片状固体GB/T—1201001199—89))






  通过与国家执行标准的数据比较,我公司生产的片碱浓度属一级品,其他各项数据都比优级品规定的指标还低;优质产品,离不开稳定的液位控制回路,恒定的温度调节回路,更加离不开具有人性化设计理念的联锁控制。控制系统在优质产品生产过程中发挥了尤为重要作用,通过多半年的运行,我们更加清醒地认识到,控制装置在的举足轻重,当然产品质量与博特设备及工艺技术也是息息相关。

缺点与不足

  氢氧化钠在制片生产中,温度在380℃以上,属于高温强腐蚀介质,所以效体液位计寿命周期较短,自开车至今,我公司一效液位计已更换1台(镍膜片);包装系统采用机械称,半自动包装,可动件较多,故障率高,影响着装置的开工效率。我们从影响生产稳定的主要源头入手,将国外的设备研究、分析,通过用国产件替代,技术改造等方式完善装置,与生产实际相适应。相信通过我们的努力,瑞士博特装置越加趋于完善、更加适合现场工况条件,为公司经济效益的增长发挥应有的作用。

结束语 
 
  该控制系统投用多半年来,性能稳定、运行可靠,界面友好,操作简单,维护工作量很小,受到了操作和维护人员的欢迎;投用后,系统配置灵活,便于设计和调试,性能价格比优越,系统扩展容易且维护工作量小,是企业进行技术改造和中小型生产过程首选的自控系统。正常运行证明:完全符合预期的要求。

参考文献:

SIMATIC WINCC V5.0   西门子(中国)有限公司技术资料办
SIMATIC S7-300/400     西门子(中国)有限公司技术资料办
         
作者简介:

张俊平,26岁,大专,毕业于西安理工大高等技术学院,助理工程师,车间副主任。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-28 22:53 , Processed in 0.061823 second(s), 12 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表