找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 森兰变频器在威远供水所恒流量控制中的应用

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-17 09:01:00 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
 1 改造前的状况和要求
  威远供水所在团鱼凼有一抽水站,75kW水泵二台,扬程数十米,一用一备,担负着威远县城几万人的生活用水供应。抽水站位于团鱼凼水库的大坝下面,由坝底引出一水管到水泵入口,即水库的水面比水泵位置高。由于季节和气候的变化,水库水面的高度在不断地改变,在水泵恒速运行时,出水量也随着变化。每当大雨过后,水库水面猛涨,使水泵出水量相应增加。反之,出水量减少。由于从水库抽出来的水要经过沉淀、爆化等处理,处理的能力有一定的限度,因此,不管水库水面在任何高度,要求水泵的出水量都大体恒定,这样才能避免因雨后水库的泥沙含量过大,而水泵的处理能力有限致使水的浊度超标,影响自来水的水质。

2 改造方案与实施
  为达到恒流量控制目的,只需在泵的输出管道上加装流量变送器,用变频器驱动水泵,将流量变送器的流量信号送入变频器,组成流量闭环系统。超声流量计的价格在5万元以上,电磁流量计的价格在4万元以上。能不能找到一种方法,既省钱,又能达到上述目的?回答是肯定的,就是把压力变送器安装到大坝下的泵的输入水管上,压力变送器的输出信号反映了水库水面的高低。如果这个信号的参考点与变频器输入口的参考点相同,就不能直接输入变频器。因为水面较高时,压力变送器的输出也较高,这就使变频器升速,出水量不但不减少,反而在增加。因此将压力变送器输出信号反相后,再送入变频器,这种方式最简便,而且系统是开环运行。实践证明此方法使用方便、运行可靠。变频器选用森兰BT12S 75kW;压力变送器 CS3ll-26;低压元件器按要求配用。
  考虑到变频器可能出故障;应保留电机原有的起动设备。这样;当变频系统故障时供水不致中断。
  本系统由于开环运行,调试非常简单。变频器的参数几乎不需更改,只要将图中R调到合适的位置,适当调节反相器的增益,保证水面在最高、最低及中间位置时,使水泵输出流量基本恒定即可。

3 经济效益分析
  本系统自5月份投运以来,已经运行近半年,达到了预期的目的,即不论季节的变化或气候的变化,引起水库水面的涨落,使水泵的出水量大致恒定,保证了水的处理量在一定限度内,用户对此极为满意。
  另外,水泵使用变频器后,变频器的频率在不断地变化,大部分时间运行在38Hz左右。10月份下雨多,水面上涨,运行频率在30Hz上下,据计算节能在50%以上,实测节能在58.3%,推算8个月可收回投资,给用户带来了可观的经济效益。

4 应用的体会
  本系统是森兰变频器的一个典型应用,在项目实施过程中,为节约费用,没有采用流量闭环控制,而采用了压力开环,也达到了同样的效果,系统功能较完善地满足了供水的需要。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-29 13:26 , Processed in 0.059563 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表