找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] SuperERTU在水情测报系统中的应用

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-17 08:59:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
【关键字】水情测报、遥测、RTU、防洪、SCADA系统

前言
据史料不完全统计,在中国解放以前的2155年间,曾发生过较大的水灾1092次,平均每两年就有一次大规模的洪水发生。建国以后,又先后发生过1951年淮河大水、1954年长江大水、1958年珠江大水、1995年辽河及第二松花江大水和1998年长江、嫩江、松花江全流域的大洪水,洪水自古以来就成了中华民族的心腹大患。
江河防洪是关系到人民安危和社会稳定的大事。洪水预报是防汛抗洪的重要组成,做好洪水预报工作,才能科学的防洪减灾。解放前,我国水文情报预报工作非常薄弱,报汛站寥寥无几,水文预报更是空白。新中国成立以后,为了满足防汛斗争的迫切需要,在各级党和政府的重视下,水文预报工作从无到有,由点到面得到了迅速的发展和提高,目前,水情站已发展到8400多处。随着水利?缃ㄉ柘钅康牟欢显龆嗪凸芾碓擞玫娜找婕忧浚?运?那楸ㄔけüぷ鞯囊?笠灿?从?摺K?那楸ㄔけüぷ鳎?唤鍪欠姥纯乖纭⒁彩撬???缃ㄉ韬秃侠淼鞫人?试吹囊幌罨?竟ぷ鳌?
洪水预报要求快速和准确,其中快速的基础是水文自动测报系统、准确的基础是科学可靠的实时预报模型。水文自动测报系统属于应用遥测、通信、计算机技术,完成江河流域降水量、水位、流量、闸门开度等数据的实时采集、报送和处理的信息系统。按水文自动测报系统规模和性质的不同,可分为水文自动测报基本系统和水文自动测报网。水文自动测报基本系统由中心站(包括监测站)、遥测站、信道(包括中继站)组成。水文自动测报网是通过计算机的标准接口和各种信道,把若干个基本系统联接起来,组成进行数据交换的自动测报网络。

XX水库概述
XX水库位于XX县水库径流面积300 多平方千米,属长江流域。水库库容6100万立方米,是该省较大的一座中型水库中,水库集防洪、排涝、蓄水、灌溉、调蓄功能为一体,对该省的经济文化发展有着举足轻重。随着流域及相关地区人口的增加和工农业的迅速发展,百姓对水的需求也越来越大,水库的稳定供水对解决地区水资源供需矛盾、促进流域地区社会经济的可持续发展是十分重要和迫切的;为提高防汛、抗旱和水利调度的科学管理水平,省水利水电局按计划要求逐步实现水库的水情测报系统。应用无线通信、遥测和计算机等先进技术,实时收集水库地区的雨量、水位和流量等水文信息,提高气象、水情数据传输速度。应用SCADA数据采集软件和GIS水情预报调度软件,由计算机实现对水情的预报和水库管理调度。

系统总体设计原则
a)系统设计依据
根据某省水利水电设计院设计要求:水库的水情测报系统采用自报式工作体制,系统的设备指标及传输格式符合《水文自动测报系统规范SL61-94》标准。除此之外我们还遵循了《水文巡测规范SLl95-97》、《水文情报预报规范SDl38—85》、《水文自动测报系统通讯电路设计规定SLI99-97》及相关水文测验、水文情报预报等规范,并参考国内水文自动测报系统最新进展,结合水库工程区具体情况进行设计。
b)系统功能要求
水文自动测报系统是服务于水库管理部门,用于合理利用水资源和防洪调度的专用智能化系统。根据建设方的要求,结合国内外同类工程模式,要求该系统具有可靠性、准确性、实用性、先进性、开放性、安全性和易维护性等特点。
i.可靠性
在水文自动测报系统中对系统在恶劣条件下无故障工作能力有着较高的要求。这就要求我们要把系统的安全、可靠运行作为设计的首要原则,不需要特殊的加热器或冷却装置。电源、信号入出口均有保护措施,并与主控电路隔离。具有看门狗及数据掉电保护功能。核心设备、网络主干等主要环节采用容错技术,减少系统单一的故障点,增强系统可靠性;并通过对操作员的身份鉴别、分级别授权等手段实现硬件、软件、网络、数据库系统的安全性。
ii.准确性
在水文自动测报系统中,各监测点数据的实时、准确的采集,并且可以准确地发布控制指令无疑是系统的核心,这就要求系统硬件要具有高可靠性的数据采集、控制能力并有可靠的通讯方式,系统软件必须可以及时准确的对数据进行分析处理。采用世界上流行的标准Modbus通讯协议,在数据的实时传输控制方面有更高的可靠性。
iii.实用性
对于水文自动测报系统,系统不仅仅要提供准确可靠的监控数据,对操作人员来说,操作简单直观、易学易用、符合使用者的业务习惯也是系统最重要的属性。带液晶显示屏,可以使操作人员在现场也可以方便的进行浏览操作。
iv.先进性
从产品的开发和系统的设计上,使用九十年代国际上流行且可靠的成熟工业技术和新型的芯片和通讯产品,支持目前绝大多数的检测设备和各种有线与无线的通讯方式,保证系统在使用过程中的先进性,并且要预留前瞻性的开放接口,有利于系统的升级和并网连接。
v.开放性
随着计算机软硬件技术的发展,高品质、高性能的自动化产品越来越多,组成一个最优的自动化系统,便成为一个非常重要的任务。解决这一问题的最好方法就是选用具有标准通讯协议的产品。开放性对用户来说,最大的益处是不会受某一专门系统(厂商)的约束。用户采用开放性系统后,在系统的升级、维护、二次开发过程中有更大的灵活性。开发性原则的实现手段是硬件、软件系统均采用符合国际工业标准且使用广泛的产品,网络系统采用开放式网络结构、标准的网络协议、市场占有率高的产品。网络操作系统软件、工作站操作系统要采用开放性的产品;数据库系统也要采用国际主流的、开放性产品。
vi.安全性
在工业控制中,通过两方面对系统进行安全性管理:通信安全性与系统控制安全性。其中通信安全性指通信抗干扰能力强、信噪比高、误码率低等内容;系统控制安全性是对控制软件设置加密手段,从而区分不同的操作人员,制定不同的操作权限,以保障系统的安全运行。
vii.易维护性
具有设备使用情况监控和故障提示功能,能提供给操作人员故障诊断信息和维护提示,并可以通过电脑、手抄器等设备实现就地或远程程序下载与调试。
c)水情测报系统设计组成原理
水情测报系统由水文信息采集站、通信系统、信息接收处理软件及辅助系统组成。水文信息采集站可分为水位站、雨量站,由相应传感器及安装工程组成,实时并准确地采集相关水位、雨量数据。通讯系统根据水文信息采集站与调度控制中心距离的远近选用无限或有线通讯方式。信息接收处理软件运行于调度控制中心内,控制接收实时水文数据,并对数据进行检查、整理、计算、显示并存储于数据库内,供控制中心或更高一级防洪调度辅助决策系统使用。辅助系统包含配套电源及防雷设施,主要用于保证数据采集和通信系统设备的稳定运行。系统组成原理见下图。


◆中心站
中心站设在县水利水电局防汛办公室(兼报雨量)。中心站配置数据服务器(兼有操作员站的监视功能),同时与中心站计算机联网构成水文监测信息辅助决策系统,形成数据管理中心,通过数字电台接收各分中心站发来的数据,显示数据在大屏幕显示器上,供防洪调度使用;把数据自动送到水情GIS数据库。该计算机还要与一台RTU有线连接形成一个就地雨量站,实时检测当地雨量。
◆分中心站
水库分中心站设于水库管理处(兼报库水位和雨量)。分中心配置两台PC机(工程师站和操作员站)与各遥测RTU站构成SCADA数据采集系统。分中心站的任务是把遥测站的水情数据采集上来,供当地管理人员操作员站上监控,并同时把实时的数据传输到中心站。在分中心站的工程师站上也要连接一台RTU,形成一个就地雨量站,实时检测当地雨量。
◆中继站
中继站建在XXX山顶,地理位置为东经XX°XX′,北纬XX°XX′,海拔为XXXX m,是该水库监测地区的制高点,采用一台RTU和一台无线网络数字电台。RTU有256KRAM的闪存(最大可扩展至1M),以便在信号忙时或者通信故障时,数据不发生遗失。在该中继站还连接了一台翻斗式雨量计,形成一个就地雨量站。
◆遥测站
(1) 雨量站
雨量站共有3个:乔乡雨量站、官村雨量站、崔家雨量站。
(2) 水位雨量
水位雨量站共有3个:白石桥水位雨量站、大兴水位雨量站、引水渠水位雨量站。
(3)水位站    前桥沟水位站。
通信系统
1.通信方式
水文自动测报系统进行数传的通讯线路可以采用:超短波信道、微波信道、公用电话线路PSTN、公用数据线路(ISDN、DDN、X.25等)、卫星信道(INMARSAT、VSAT、GSM信道)及短波信道等。结合区域地理经济条件选用超短波通信线路作为主通信线路、公用数据线路作为辅助通信线路。
2.有线通讯
系统有线通信部分可以分为传感器与RTU之间的通信和RTU分站与控制中心之间的通讯。根据信号类型的不同可以选用不同电缆。RTU通讯可以通过RS232RS485接口等方式,使用屏蔽双绞线。将信号接入指挥控制中心计算机。
3.无线通讯
无线通信方式最适合在水文遥测中的应用,现阶段主要有超短波(VHF)、微波及卫星通信三种方式。其中微波通信带宽大,可靠性高,但微波站建设成本高,且通信站间必须通视,运行维护复杂,故微波通信一般仅用于大型电站工程,以满足大数据量传输的要求。卫星通信具有覆盖面大、通信质量高、可进行超远距离传输等优点,但建站成本高,运行使用费高,一般卫星通信仅用于数据超远距离传输或边远山区关键测量站。超短波通信是水文自动测报系统应用最广泛、最成功的一种通信方式。它的传输质量介于短波和微波通讯之间,既克服了微波通信的局限,又比短波通信的质量稳定、可靠。超短波通信是水利部门推荐的水文遥测通信方式,具有建设成本低、可无人值守、功耗低、运行维护简单等优点,满足本系统的要求,故在本系统中无限通信方式选用超短波通信。
水库水情测报系统按自报式工作体制设计。系统同时具备应答式工作体制的功能,通过软件设置来改变此功能。系统的设备指标及传输格式符合SL61-94水文自动测报系统规范标准。
频率使用国家无委批准的水文遥测230MHz专用频段。参照电磁环境测试结果,选用频率由县水利水电局确认。频率经试运行正常后,须向本地无线电委会提交申请,批准后使用。
当被测参量(雨量,水位)产生一个增减变化时,遥测站自动采集并发送数据,发送到分中心站及中心站。中心站、分中心站也可把数据及命令传输到遥测站。中心站除接受所有站点的数据外,还将数据、和控制命令(如泄洪闸门控制等)传输到各分中心站及遥测站。分中心站除接收与自身有关站的数据外,还要求由各分中心站转发的遥测站数据及分中心站补发的水情数据也由分中心站发出。

功能要求和主要技术指标
1.中心站主要功能和技术指标:
1.1.中心站主要功能
中心站承担数据收集中心的任务,并完成各项数据的处理工作。市县中心站建立计算机局域网,并能通过通信网络与外界进行数据通信。分中心站设计算机,用于进行单数据库处理及运行调度中心站设备应包括中心计算机、电源和网络设备三个部分。中心控制站应设有工程师站和操作员站。工程师站即可以组态系统,汇总分析数据作为服务器使用,又可以作为操作员站,对遥测终端实施监控。
在需要时,中心站可以有两种方式通过有线通信查询应答式(或兼容式)遥测站的水情数据,即定时巡(召)测和人工巡(召)测。中心站微机对接收的数据进行合理性判别、处理、分类、存储。可以显示降雨量直方图、水位(流量)过程线、等雨量线图,打印水情、雨情日、月报表等,绘制雨量直方图、水位过程线等。
系统具体功能  
1.数据接收、处理:实时接收遥测站的雨情、水情等信息;自动检查数据帧格式,并进行合理性判断;加注时标,自动存贮。  
2.应答、查询:定时或人工查询下属站点的雨情,水情及工作状态。  
3.数据库管理:包含原始、历史、预报或成果数据库的形成、检索、查询等。  
4.数据输出:可通过显示器(包括大屏幕显示)、打印机、绘图仪等输出雨量直方图、水位、流量过程线、等雨量线图等。  
5.洪水预报及优化调度:包括洪水预报参数初始化、参数设置/修改、定时预报脱机估报、水库优化调度,成果存贮、输出。  
6.联网通讯:可接入局域网或广域网实现数据共享,可实现多计算机串行通讯,通过电话线可实现数据传输功能。  
7.状态告警:根据设定的告警雨量、水位值,可实现自动声光告警,并可通过电话线实现电话语言报警。
1.1.1.中心站计算机功能:
·数据接收、处理、管理和连接网络的功能。
·自动定时或随机召测(包括巡测和点测)系统中查询——应答式遥测站。
·管理系统下属遥测站、中继站的工作方式。定期对系统其他设备进行校时。
·读出固态存储器的数据,供水文资料整编和决策使用。
·配有串行接口用于和调制解调器及前置机相连。完成遥测数据的接收,召测和控制命令的发送。

1.1.2.中心站计算机软件选用:
操作系统可选用Windows NT/2000/XP 操作系统;系统组态可以选用可靠性好,协议和数据接口开放,符合国际标准的软件,以适合中国人使用、亲和的操作界面、可扩展易升级和强大的数据处理能力作为主要选择的标准。

1.1.3.中心站计算机网络功能:
配备有以太网卡,可以通过交换机在本地组成局域网。网络接口标准应符合ITU和IEEE标准。可通过路由器与其它网络连接,以便向上级主管部门数据库发送资料,形成统一的数据库系统。局域网络近距离的科使用超5类双绞线,远距离的可以使用光纤网和租用公用宽带网。通过网络发布资料时,要按照有关规定进行,注意发布范围和资料的安全性、保密性。系统的网络解决方案要本着安全可靠原则。

1.1.4.中心站计算机的运行可靠性:
数据处理系统的各类硬件设备要有一定数量的备品、备件。系统团建、应用软件、各类数据文件等软件资源要有足够的备份。中心机房要有可靠的电源系统,采用UPS和多路供电的方式。良好的防雷接地设施和空调系统,形成能保证计算机正常运行的环境。

1.2.中心站构成


1.3.中心站主要技术指标
1.3.1.工作环境、电源、防雷接地
系统的设备应能在下列温湿条件下正常运行:
中心站:温度5——40℃,相对湿度:小于90%(40℃)。

1.3.2.系统电源
交流电源:
单项 220V 允许变幅为±10%  50Hz±1Hz
三项 380V 允许变幅为±10%  50Hz±1Hz
中心站交流电源加防雷等措施,配备不间断电源(UPS),保证电源电压值符合设备要求并抑制经交流电源引入的干扰,以提高设备的可靠性。

1.3.3.系统防雷
为保证系统可靠运行,避免从天馈线、电源线、遥测设备与传感器间的信号线引入雷电损坏设备,采用下列避雷措施;
·安装避雷针,中心站要求接地电阻小于5Ω。
·天线系统应该安装天馈避雷器。
·交流电源输入端设浪涌吸收器。对于中心站的前置机,用太阳能浮充电池供电,以避免交流电源引雷。
·室外传输电缆应加继电器保护。
·交流电变电室应有防雷接地,并且和交流电源独立。
·中心站应用PSTN信道,要加装电话线避雷器。

2.遥测站主要功能和技术指标:
2.1.遥测站主要功能:
为水位站、雨量站等。在遥测终端设备控制下,自动完成水文参数的采集和预处理及存入固态存储器,并经通信线路向中心站传送所采集的数据。
每当水文参数发生一个计量单位的变化时,数传终端机就自动采集,并进行合理性处理,加注时标,按指定的格式存储。数传终端机中至少可保存五天以上的数据。如遥测站具有超短波通道,则立即向中心站发送数据。在需要时。
2.2.遥测站主要技术指标:

2.2.1.工作环境、电源、防雷接地
系统的设备应能在下列温湿条件下正常运行:



2.2.2.系统电源
直流电源:
电压:12V 允许变幅为-15%——+20%
电流:电池提供电流的能力由遥测站所配备的工作电流要求确定。使用不大于5W的电台时,应能提供1.2A;当电台达25W等级时,应能短时间提供10A能力。
容量:全靠电池供电,应能保证设备连续工作180天;用太阳能浮充电池供电,应保证设备能长期可靠运行。
电池类别:采用容量大于10Ah的密封电池或固体电池。


2.2.3.系统防雷
为保证系统可靠运行,避免从天馈线、电源线、遥测设备与传感器间的信号线引入雷电损坏设备,采用下列避雷措施;
·安装避雷针,避雷针的接地电阻应小于5~10Ω。天线系统应该安装天馈避雷器。
·对于遥测站、中继站用太阳能浮充电池供电,以避免交流电源引雷。
·室外传输电缆应加继电器保护。

2.2.4.系统组成
遥测站系统构成


2.2.5.产品选型
这里我们选用安控公司的远程测控终端SuperE RTU
2.2.5.1.技术指标
1、整机性能指标
最大程序RAM 1MB
最大程序FLASH 2MB
控制器通讯接口 2路通讯接口(COM1缺省为RS232接口,可选为RS485接口 、基带
Modem接口或数传Modem,COM2口固定为RS232接口)
显示屏程序下载口 RS232
整机耗散功率 现场供电输出 24V±5%  0.5A
整机外框尺寸 447×250×131mm
使用温度 -40℃~70℃
储存温度 -50℃~80℃

2、AI通道性能指标
通道数量 最大24通道
模拟量信号类型 0~20mA 或 4~20mA
输入电阻 250Ω
A/D分辨率 12位
模拟量输入精度 常温±0.1%(全程温度范围±0.2%)
采集时间间隔100ms

3、AO通道性能指标
通道数量 最大12通道
D/A分辨率 12位
输出信号类型 0~20mA 或 4~20mA
输出精度 常温±0.1%(全程温度范围±0.2%)
模拟量输出负载能力 响应时间 25ms

4、DI通道性能指标
通道数量 最大24通道
响应时间 OFF-ON:典型值7ms
ON-OFF:典型值24ms
数字量输入有效高电平 3V~32V
输入电流 12mA(24V输入电压)

5、DO通道性能指标
通道数量 最大8通道
输出类型 全封闭式机械继电器
输出触点容量 220VAC1A
继电器寿命 1500000次0~250mA
600000次1A

6、PI通道性能指标
通道数量 最大3通道
数字量输入有效高电平 12V~40V
频率范围 0~10kHz
输入电流 12mA(24V输入电压)
PI(脉冲输入信号)可作为DI使用

7、显示屏及键盘性能指标
显示屏类型 单色液晶显示器
显示分辨率 240×128
最大组态画面数 40页
画面动态元件最大数量 40个
最大组态数据库I/O点数 300点
最大组态程序量 256KB
键盘健数量 28个   

8、串行通讯口使用方法
波特率 300、600、1200、2400、4800、9600、19200、38400
奇偶校验 无、奇校验、偶校验
字长 7或8位
停止位 1或2位
传输方式 全双工或半双工
协议 MODBUS RTU、Allen-Bradley 协议
协议模式 主、从、主/从、存储/转发

9、RS485通讯参数
RS485通讯距离 1200M
RS485通讯方式 两线半双工方式
(其余指标同RS232)
2.2.5.2.特点
一体化设计,结构合理,可直接应用于工业现场。
·自带电源,可直接用220VAC供电,也可使用24VDC供电。
·具有省电模式,可用太阳能电池供电,并具备电池充电和后备功能。
·提供隔离的24V电源输出,可用于现场仪表供电。
·可带显示和按键,用于现场操作。
·可直接壁挂式安装,并采用多层接线端子,现场安装和接线非常方便。

配置合理,具有很强的现场适应能力。
·具有AI、DI、AO、DO、PI等多种类型的输入、输出信号,各种信号数量可由客户选定。
·可检测液位、压力、流量、启停状态等不同类型的信号。
·可满足开关、报警、连续调节等不同类型的控制要求。

强大的软件功能,可以满足各种灵活控制、复杂运算的要求。
·支持逻辑梯形图语言、C语言编程及屏幕组态功能。
·支持实时多任务、PID算法和各种气体流量算法。
·提供多种专用的检测、控制软件包。

具有RTU和PLC的双重优势,应用灵活。
·无需编程,通过简单的屏幕组态和参数组态就可实现一般的检测及控制。
·使用梯形图语言、C语言和屏幕组态可进行二次开发。
·可脱离系统独立工作,也可联网工作。

灵活的通讯方式,标准的通讯协议,可方便地组成SCADA系统。
·提供两路对外通讯接口。
·可配接多种通讯设备,实现有线、无线通讯。
·支持标准的MODBUS RTU/ASCII通讯协议,也可自定义通讯协议。

现场监控和远程监控兼备,为系统操作、诊断、维护和升级提供了方便。
·通过现场显示、按键或远程计算机可对现场设备进行监控。
·程序可现场下载或远程下载。
·可实现现场或远程诊断、维护、升级。

工业标准设计,能够工作于各种恶劣环境。
·内部器件均选用优秀的工业级产品。
·使用温度可达-40℃~70℃,存储温度达-50℃~80℃。
·不需要特殊的加热器或冷却装置。

充分的可靠性设计,严格的质量检验,为用户提供了可靠的保证。
·电源、信号入出口均有保护措施,并与主控电路隔离。
·具有看门狗及数据掉电保护功能。
产品的研制、生产、检验严格按照ISO9001质量体系标准进行。

10、内置Modem
内置基带Modem
调制方式 FSK
波特率 1200bps
传输方式 全双工
(其余指标同RS232)

内置数传Modem
调制方式 MSK
波特率 2400bps
传输方式 半双工
(其余指标同RS232)

11、二次开发环境
EDraw EDraw显示屏组态软件   
ELadder ELadder逻辑梯形图编程软件   
EMC C语言程序编译软件

2.3.雨量传感器
所用雨量传感器应是经水文气象部门批准使用的产品,这里推荐使用翻斗式雨量计。设备应满足的要求是:
2.3.1.适用条件:
工作环境温度:0℃~+50℃;
工作环境湿度:95%RH,40℃(凝露)。
2.3.2.技术参数:
承雨口内径:Φ200±0.60mm;
分辨率:1.0mm
准确度:当降雨强度在0.01mm/min~4mm/min范围内变化时,测量误差E2.3.3.输出特征:
为二组接点通断输出。其结点允许承受的最大电压不小于15V;允许通过电流不小于50mA;输出端绝缘电阻不小于1MΩ;导通电阻不大于10Ω;接点工作寿命应在50000次以上。
2.3.4.其他要求:
1)防堵塞:应有防堵、防虫、防尘措施。在无人维护情况下,至少能工作30天不被阻塞。
2)抗雷电干扰:雨量传感器及输出信号传输线应有防雷电干扰的措施。
3)可靠性指标:在满足仪器正常维护条件下,MTBF应大于或等于40000h。
2.3.5.产品选型
技术指标
双翻斗式雨量计。双稳态开关量输出。测量误差≤1mm,概率为95%(以自身排水量为准)。盛水口径:Φ200mm、环境温度:0~+60℃、分辨率:0.1 mm、雨强:>4mm/min、输出:1脉冲=1 mm
工作原理
     当上翻斗盛积的水量达到一定的数量值时,上翻斗翻倒,另一半翻斗开始盛雨,翻倒雨水经过汇集漏斗流入计量翻斗。
    当计量翻斗雨量积到相当0.1毫米降水时,计量翻斗翻倒,把雨水倒入计数翻斗,使计数翻斗翻动一次。
    计数翻斗中部装有一块小磁钢,磁钢上端有干簧管。当计数翻斗翻动时,磁钢对干簧管扫描,使干簧接点因磁化而瞬间闭合一次,送出一个电路导通脉冲。相当与0.1 mm降雨量。


2.4.水位传感器
2.4.1.适用条件
工作环境温度:-10℃~+50℃(水不结冰);
工作环境湿度:95%RH,40℃ 。
2.4.2.技术参数
2.4.2.1.分辨率:0.1cm。
2.4.2.2.测量范围:量程一般为5m~40m 。
2.4.2.3.水位变率:一般情况不应低于40cm/min 。
2.4.2.4.准确度:测量误差2.4.3.输出特性
RS485接口,英装有抑制过压消涌装置,输出插头采用7芯圆形放水插座(或经处理达到防水效果),或模拟量输出可为(4~20)mA。
2.4.4.其他要求
2.4.4.1.供电:采用直流供电,电源电压在+20%~-15%之间波动时,仪器工作应正常。
2.4.4.2.抗雷电干扰:雨量传感器及输出信号传输线应有防雷电干扰的措施。
2.4.4.3.可靠性指标: MTBF应大于或等于8000h。
2.4.5.产品选型
压力式水位计
技术条件符合中华人民共和国行业标准SL50-93压力式水位标准。压力式水位传感器适用于测量河流、水库、岩洞水位及进行海洋水流调查。压力式水位传感器选用美国基康公司的4500H/4500HH型压力传感器


500H/4500HH型压力传感器
4500H/4500HH型压力传感器端部带有一个1/4英寸标准管螺纹,可将传感器直接接到液压或汽动压力管线上。


软件系统
在中心站和分中心站的组态和监视软件我们均选用了国产的“组态王”的OEM产品Espider,该软件接口协议及数据库开放可已和多种PLC及DCS系统连接,中文操作系统,监控界面美观,数据管理和控制功能强


结束语
工程经过了试运行,以适应能力强、稳定性高、界面亲和操作简便等优点,受到了厂房的一致好评。SuperE RTU 在变电站、城市管网、环保系统,供水系统,路灯控制等领域也同样起着重要的作用。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-29 14:12 , Processed in 0.061143 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表