目前发电机组对锅炉给水水质的要求越来越严格,需要将水中所有盐类几乎除尽。即使对工业锅炉来说,在原水含盐量很高时也同样需要采用化学除盐的水处理方法使水质达到要求,这需要化水处理系统来完成。
化水处理系统种需要控制的设备包括:活性碳过滤器、细沙过滤器、反渗透设备、阳床、阴床、混床、升压泵、清水泵、中间水泵、除盐水泵、再生水泵、除二氧化碳器、加热器、中间水箱、除盐水箱等。此外,还有废水中和处理系统以及酸碱计量系统。
化水控制系统设备种类多且对控制要求品质较高,基于对整个系统经济性和控制性能的考虑,我们选用HOLLiAS-PLC来完成整个化水处理过程监视控制。
HOLLiAS-PLC化水控制系统根据工艺要求完成每个环节水处理装置的投运、停运和再生程序,自动加酸加碱程序,自动、半自动启动另一列除盐装置程序等。对于程序控制设置必要的分步操作、成组操作或单独操作,当系统出现故障时,具有确认后进行跳步、中断或旁路等操作功能。还设有必要的步骤时间和状态指示,必须的选择和闭锁功能。
HOLLiAS-PLC化水控制系统的程序控制流程为:天然水 → 混凝沉淀→过滤→离子交换→补给水。1)过滤系统包括:过滤器的投运和清洗;过滤器失效后自动停运并自动、半自动启动备用过滤器;根据水温自动启动、停运反渗透加热器并启停疏水泵;罗茨风机的自动联启、联停。2)化学除盐系统包括:阳、阴床投运和自动再生、冲洗;阳离子交换器、阴离子交换器及混合离子交换器为串联运行,当阳、阴离子交换器失效时,未失效的混合离子交换器也同时停运,自动、半自动启动另一列设备;阳、阴离子交换器的运行和再生由PLC实现程序自动控制,也可在控制室通过键盘进行远方操作;阴、阳床失效时,自动停运,自动、半自动启动另一列设备;混床的投运和再生,混合离子交换器的投运和再生,采用程控或控制室远方操作;中间水箱液位调节气动阀;反渗透装置的启动、停止和清洗。3)酸碱系统包括:程控加酸、加碱;碱加热器温度调节。4)净水站系统包括:根据原水流量的变化,控制变频器自动调节次氯酸钠加药量;澄清池的二只电动排泥蝶阀启、闭定时开闭(初拟8小时(可调)开启一次,开启10分钟(可调)后关闭);自动补水泵能根据高压消防水管网压力自动启停;高压消防水泵能根据高压消防水管网压力自动启停;生活水泵能根据水箱水位自动启停;工业水泵当泵出口压力低于定值时,备用泵自动投入;根据原水流量的变化,控制变频器自动调节混凝剂加药量。
由HOLLiAS-PLC组成的化学水处理控制系统能够高效、稳定、准确对整个化水处理流程完成监视和控制,严格满足化学处理过程的高品质需要,极大地提高了系统的可靠性和自动化水平。