[摘要]:[关键词]: 组态王 电机 流量计 工控一、背景信息
老挝南梦变电站监控(Laos  nanmeng hydroelectricity control and monitor system)为阿城继电器委托北京亚控科技开发的成套水利变电站监控系统,包括软件开发、驱动开发、工程组态工作,该系统的开发不但可以为客户创造高额的经济效益,同时也是北京亚控科技产品在开拓东南亚市场的成功案例。
二、项目概述
老挝南梦变电站监控采用微机综合自动化系统。综合考虑变电站数据采集、控制、保护、测量、信号等功能。
系统采用分层分布全开放结构,系统分为二层:变电站层、间隔层。监控系统配置见图-1。其中,变电站层由2台热备用的1#、2#操作员主站、1台培训仿真主站、GPS卫星时钟定位系统及打印机组成。间隔层的构成为:8台工控机(8台工控机分别与保护、监控、模拟屏驱动、电度表等设备连接并通讯)、微机五防闭锁装置、直流电源等。1#、2#操作员工作站、培训仿真主站、GPS卫星时钟定位系统、网络打印机、8台工控机、微机五防闭锁装置、直流电源等设备通过德国赫斯曼MICE3000系列交换机连成以太网。
以下分别介绍变电站层、间隔层的构成及功能。
1 变电站层
1.1  1#、2#操作员主站
1#、2#操作员主站互为热备,主要功能:完成变电站控制、保护、测量、信号等。
1.2  仿真培训主站
在离线时,用以仿真变电站实际运行,培训操作人员进行各种操作及维护。仿真培训主站可以模拟变电站各种运行状况,采集实际参数,模拟操作,但不出口。既可以模拟电站实际运行情况,培训操作人员,又不会引起误动作。
1.3   GPS卫星时钟定位系统
GPS卫星时钟定位系统通过网络口,以TCP/IP 协议方式对网络内的计算机及自动化设备进行授时。
2、间隔层
2.1   1-4#工控机及其连接设备
1-4#工控机分别与4条115KV线路(THANALENG、NAXAYTHONG、NAMMANG-3 LINE1、NAMMANG-3 LINE2)保护、监控设备通讯,采集数据,上传变电站层,再将变电站的指令下传,控制与之相连的控制保护设备。
2.2   5-6#工控机及其连接设备
5-6#工控机分别与2个主变(1#主变T1及2#主变T2)保护、监控及主变分接头设备通讯,采集数据,上传变电站层,再将变电站的指令下传,控制与之相连的控制保护设备。
2.3  7#工控机及其连接设备
4个电容器组(CAPACITOR BANK1, CAPACITOR BANK2, CAPACITOR BANK3, CAPACITOR BANK4)保护监控装置,6条22KV馈线(FEEDER.1, FEEDER.2, FEEDER.3, FEEDER.4, FEEDER.5, FEEDER.6)保护监控装置,站用变保护监控装置,22KV母联保护监控装置,电源备投装置组成CAN网,与7#工控机通讯。工控机采集数据,上传变电站层,再将变电站的指令下传,控制与之相连的控制保护设备。
2.3.1  电容器组测控功能
(1)测量电容器间隔三相电流、无功功率。
(2)断路器位置监视,跳合控制,断路器弹簧储能状态监视。
(3)有防止保护跳闸时误投入电容器装置的闭锁回路,并设置闭锁解除控制开关
(4)接收站级计算机命令,投切电容器组。
2.3.2  22KV馈线测控功能
(1)测量馈线三相电流、有功功率和无功功率,功率因数。
(2)断路器位置监视,跳合控制,断路器弹簧储能状态监视。

2.3.3  站用变测控功能
(1)测量变压器低压侧三相电流
(2)断路器位置监视,跳合控制,断路器弹簧储能状态监视。
2.3.4  22KV母联测控功能
(1)测量母联三相电流,两段母线电压及频率。
(2)母联位置监视,跳合控制,母联弹簧储能状态监视。
2.4  8#工控机及其连接设备
8#工控机与115KV母线测控装置,电度表,模拟屏驱动通讯,采集数据,上传变电站层,再将变电站的指令下传,控制与之相连的控制保护设备。
2.4.1  115KV母线测控功能
(1)测量母线三相电压及线电压,频率。
(2)旁母断路器、隔离开关和接地开关位置监视,断路器弹簧储能状态监视,并具有事件顺序纪录功能;断路器、隔离开关跳合闸控制。
2.4.2  模拟屏驱动功能
模拟屏由计算机驱动,用于变电站主接线的模拟显示及电气测量显示。
2.4.3  电度表功能
电度表用于采集变电站的电度量,由8#工控机采集并上传到变电站层。
2.5   微机五防闭锁装置
(1)微机五防闭锁直接接到以太网上,所需的开关信号位置来自于变电站层经过处理的信号,并与变电站层交换信息。
2.6  直流电源装置
用来采集直流电源各种参数。
组态王的功能强大,对外连设备的扩展性强,运行可靠是客户选择组态王的主要原因。
三、工程的主要功能如下:



工程几乎使用了组态王的所有的功能,工程具有实时性、准确性、稳定性、可靠性的特点,软件运行稳定可靠。通过在组态王原有功能的基础之上,自以下方面进行了定制开发:
1、开关遥控的功能
遥控功能具有返校和延时功能,在相应的驱动和组态中处理,满足功能的要求。
2、电力设备定值的修改
所修改的定值变量数量和难度利用现在组态王功能难以实现,现可以用修改后kvDBgrid控件实现,减少了上位机的组态难度。简化客户对组态王的使用。
3、历史数据的查询
工程的历史数据的存储到通用数据库中(例如 ACCESS),存储数据量非常大,利用现查询控件检索很难实现,利用修改后的kvDBgrid控件,减少了上位机的组态难度。简化客户对组态王的使用。
4、画面复用功能
针对变电站监控系统软件的特点,很多监控画面具有相同的功能,,只是所使用的变量点不同,如保护定值画面,现利用组态王的画面复用功能把工程组态难度简化,使系统的组态画面由五百幅左右,减少到一百幅以内,大大降低了系统开发周期和维护难度。
四、结论:通过对以上几个关键功能的修改和增加,客户对组态王的使用更加方便,更具有人性化的特征。