  可持续发展以资源和生态可持续发展为条件,它要求经济建设和社会发展与自然承载力相协调。搞好环境的治理,从而促进经济发展与资源持续利用、环境保护相协调,为实现可持续发展创造良好的环境条件,宾馆生活污水处理也是城市污水管理工程,它影响着人们的生存环境,随着科学的发展与进步,人们也渴望有个良好的生活环境,相应对宾馆生活污水处理系统的自动化程度也越来越高,所以近几年来自动化产品在宾馆生活污水处理系统中的应用较为普及。

一、工艺说明
  经参照国内外同类型污水处理工程的设计经验,结合本工程的处理规模,经过多种方案比较,本工程决定采用FASA工艺以及与之配套的MJKK一体化成套处理设备和MJK净水剂、消毒剂。
1.  FASA工艺及特点;
1.1 FASA工艺;
  FASA工艺属快速反应沉淀吸附工艺,它采用独特的物化法设计理念,其核心在于使用MJK净水剂、消毒剂及MJKK一体化水处理成套设备,使宾馆、饭店、医院、城市生活污水等经过简单的加药、沉淀等工艺即可达标排放。试验结果证明;对于宾馆生活污水投加净水剂30—40mg/L,消毒剂投药10—20mg/L,就可达到国家规定的GB8978—1996《污水综合排放标准》。
1.2 FASA工艺特点主要体现在以下三个方面;
1.2.1优良的去污效果;不仅表现在对污水的CODC r、BOD5的高去除率,同时还表现在对氮、磷的优良处理效果。
1.2.2简单的处理工艺;
  表现为处理工艺整体的简洁、紧凑,不仅指污水、污泥处理系统简单,而且包括采用FASA工艺建设污水处理站的施工过程、运行过程的简单性。
1.2.3出色的抗冲击能力;表现为对进水冲击负荷的适应性特别强。

2.工艺流程及说明:

2.1 工艺流程(见下图):


2.2工艺流程说明:
2.2.1FASA工艺对于来水量的变化不敏感,对冲击负荷的适应能力比较强。在本方案中采用小间距斜板快速沉淀工艺,可以大大提高设备的污水处理能力,减少了基本建设的占地与投资。
2.2.2考虑到宾馆具体情况,在方案中,采用FASA工艺及MJKK一体化成套水处理设备,减少了大量土方的开挖及土建施工量,充分利用设备的优势,降低土建投资。
2.2.3设备配置采用管理方便、易于维护、运行稳定的MJKK一体化水质净化处理设备。





六.建筑、结构设计方案
6.1 建筑:
  遵照国家现行规范,在满足工艺要求的前提下,力求做到技术先进、经济合理、保护环境。采用FASA工艺方案。
6.2 结构:
6.2.1建筑物:根据宾馆所在地的常规做法及标准方案,FASA工艺方案采用全钢轻体结构,基础采用框架条形基础。
6.2.2 构筑物:FASA工艺方案采用的MJKK一体化全钢水处理净化设备,经特殊防腐处理。
1、 MJKK设备在结构上采用碳钢并经特殊防腐处理组成各种工艺管、箱、槽等工艺组合件,其结构紧凑。MJKK设备沉淀池采用平流斜板沉淀池。其上部加盖封顶,通过管道收集将挥发性气体统一收集处理,去除臭味,沉淀池中部设置小间距斜板。在克服斜板污泥堵塞的基础上,加大沉淀池表面负荷,提高了处理效率,减少了沉淀池的占地面积。
  MJKK设备排泥在池底采用多斗重力排泥,污泥通过管道输送到浓缩池,浓缩池脱水外运或进一步消化处理。
MJKK设备控制系统采用先进的触摸屏电控,具有美观、耐用、性能稳定,操作简便等多项优点,使MJKK一体化水处理设备,更具标准化、成套化,提高了设备整体性能的先进性、科学化。
2、CCM加投药装置,集药剂溶解、配制、储存、投加、自动控制等功能一体化,既适用于大型自来水厂、污水处理厂等,更适用于中小型工厂、宾馆、医院的废水消毒、净化处理。
  其工作原理是药剂从漏斗内经自动控制计量,进入混合器,再进入配制罐进行稀释,达到要求的浓度。稀释后的药液自动流入储存罐,通过机器上的计量泵送至药液加入点。当储存罐中的药剂处于低液位时,液位传感器会触发液位开关信号,启动设备重新进行药液配制过程。通过控制器监测污水量,控制器根据要求的药液浓度计算出药剂的用量,从而调整药剂的投加,以保证药液浓度即使在污水流量波动的情况下依然能保证恒定的处理效果。
适用药品范围;所有固体和液体消毒剂、絮凝剂、净水剂。
投加装置特点;
  自动化程度高、系统由智能仪表控制;
  安全可靠。设备出现故障系统会自动关闭,同时发出警报信号;
  耐腐蚀性好。与介质接触处全部进行了防腐处理;
  设备体积小,安装方便,安装只是水源和电源的连接;
  可在现场安装,也可在较远距离的地方安装。

七.动力及控制
7.1 FASA工艺方案对动力的要求;以FASA工艺方案建设的污水处理站为二类用电负荷单位,要求供电安全可靠,一旦长时间停电将会造成污水外溢,影响污水处理工艺设备的正常运转,造成环境污染。在此情况下,污水处理站应设双回路电源以确保污水处理站的正常运行。
7.2 高低压系统;本系统采用三相五线制(AC380V)供电,应配双电源自动切换(一用一备),确保一路供电。采取高压供电低压计量方式。低压系统采用固定式开关柜,低压配电采用树干式与放射式相结合方式。设备电机功率大于22KW采用延时降压启动方式启动。建筑物及构筑物均按三类防雷建筑设防,低压系统的保护形式为TN-9系统。
7.3 自控方式;
7.3.1该系统采用DCS控制方式,主要配置有强弱电控制系统、控制主机才用进口PLC可编程控制器,上位机采用彩色触摸屏实现集中监控等。
7.3.2该系统是成套设备的心脏,是整个污水处理中的控制部分,使污水处理全过程实现自动化,通过彩色触摸屏设置工艺操作参数,由控制中心自动控制设备运行,由电磁流量计检测进水量自动控制加药装置的投加量(利用PLC中的PID调节完成),适时监控水质质量,实现了处理现场无人操作,确保了水质质量稳定之目的,并带有故障报警装置和应急系统,确保了设备安全运行。
7.3.3每台工艺设备均可由PLC单元集中控制。设备的操作为:开关柜(箱)上操作、机旁操作、监控终端触摸屏上操作。
7.3.4表测控内容为:污水水温、污水进水流量、粗细格栅前后水位差、进出水水质、各池极限液位。
7.3.5FASA工艺方案所选用仪表为:精度高、稳定性好、免维护数显仪表,具体控制流程见下图。




7.3.6 PLC与EasyView触摸屏程序设计
采用SWOPC-FXGP/WIN VERSION 3.00与EasyBuilder500软件编写程序。
(1)为了控制加药装置的加药量,编程选用FXON-3A模拟模块与FX2N-64MR-001的CPU处理器中的PID功能。
(2)部分触摸屏程序见上。

八.运行成本
8.1 运行成本;
   以电价0.55元/度,消毒剂9200元/吨,净水剂4900元/吨计算,FASA工艺吨水运行直接成本为0.36元/吨。其中;药剂费0.196元/吨,电费0.156元/吨。