[摘要]:[关键词]: 组态王 电机 工控 组态软件任务:
我国电信业飞速发展,各类通讯基站要求运行可靠,实现无人值守。本系统需要完成基站的集中监测,原则如下:
(1)安全、稳定、可靠。有警必报,无警不报,不影响其他设备的工作。
(2)系统具有先进性。充分运用工业控制、电源传感器、通讯及多媒体技术。
(3)系统具有开放性。方便和智能设备连接及具有多种传输手段。
(4)系统具有可扩容性。方便检测点和要素的增加。
解决方案及系统架构:
(1)本系统采用了ADAM-5510(独立可编程控制器)来进行监控。在ADAM-5510编制拨号软件,经由MODEM通过PSTN/DDN/FR等连接至监测中心。
(2)采用了ADAM-5017(8通道模拟量输入模块)来测量基站蓄电池电压、温度、湿度等信号。
(3)ADAM-5050(开关量输入输出模块)采集火警、盗警、门禁、水禁等信号。
(4)采用了ADAM-5090(四串口扩展模块)来连接智能空调、油机等带有通讯口的智能设备。检测的数据能够在ADAM-5510中保存,并通过专线方式定期传送到控制中心。
(5)下位软件:采用Borland C++编写  上位软件:组态王。
(6)ADAM-5510在EMS基站环境集中监测系统中的应用,系统架构如图:



(7)监控中心界面,如图:



结论:
采用研华PC-Based可编程控制器组建的环境集中监测系统具有技术先进、系统开放、扩展容易、稳定可靠、独立运行、易于联网、易于编程等优点。