找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] WinAC在水制备系统中的应用

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-16 16:23:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
本文作者袁敏先生,上海联庆机电工程有限公司技术部经理、高级工程师;杨宝金先生,总经理。
关键词:WinAC PLC 水制备系统

一   前言

水制备系统包括纯化水处理(二级反渗透)和注射水制备系统。随着科学技术的发展,人们对水质(包括医用水和饮用水)的要求也越来越高。因此,近几年净水及制水设备的更新和改造的步伐发展非常快,为了得到合格的纯化水,对水处理设备的自动化要求也越来越高。本文介绍一种以软PLC为主站,以S7-200系列的PLC为从站的全自动水制备控制系统,这是西门子WinAC和Profibus现场总线在纯化水处理和制备领域中的应用实例。

二   系统简介

1.    控制对象
该水制备系统由两部分组成:反渗透纯水系统和注射水制备系统。

反渗透纯水系统包括一级反渗透、二级反渗透。主要控制对象有原水阀、原水泵、砂滤后水控温阀、一级RO进水阀、一级高压泵、一级RO冲洗阀、一级PW回流/出水阀、二级高压泵、二级RO冲洗阀、二级PW回流/出水阀、纯水泵、药洗泵、计量泵等。输入监控点有2个电导率(水质监测)、2个流量、1个pH值、3个水箱液位、2个温度点以及故障信号等。

注射水制备系统包括1个蒸馏水机、2个PID调节回路。主要控制对象有原料水进口阀、注射水出口阀、纯蒸汽出口阀、注射水泵、原料水泵、冷却水泵、回收冷凝水泵、蒸汽调节阀和冷却水调节阀等。输入监控点有1个电导率(水质监测)、1个流量、3个水箱液位、8个温度点以及故障信号等。

2.控制流程
系统分5个控制回路:(1)原水控制回路:自来水通过原水阀进入原水箱,原水阀的开/关由原水箱的高低液位来控制;(2)一级纯化水控制回路:原水箱的水通过原水泵进入砂滤、碳滤和精滤,再由一级高压泵送入一级RO装置,经过一级RO处理过的纯化水检验合格进入中间水箱,不合格则回到原水箱;(3)二级纯化水控制回路:中间水箱的水通过二级高压泵送入二级RO装置,经过二级RO处理过的纯化水经检验合格后进入纯水箱,不合格则回到中间水箱;(4)纯化水使用点控制回路:纯水箱中的纯化水通过纯水泵送到各使用点和原料水箱,根据各使用点的用水量和原料水箱的液位控制纯水泵;(5)注射用水控制回路:原料水箱中的纯化水通过原料水泵送入蒸馏水机,生成注射用水,经电导仪检验,合格的进入注射用水水箱,不合格的则流到回收水箱。

三   控制系统的构成

1.    系统配置框图
控制系统由一台工控机配CP5613通信卡和WinAC软PLC为主站,以S7-200 系列的PLC为从站。该系统的配置框图如图1所示。


2.    系统配置特点
根据这种水制备系统的技术要求,现场实时控制采用S7-200系列PLC——CPU226和CPU224,再加扩展模块EM222、EM231和EM232,通过EM277从站模块,作为从站上挂到Profibus-DP现场总线。这样的配置成本较低,从站可以不依赖于主站独立运行。上位机监控采用WinAC软PLC作主站,用微软的Visual Basic(VB)或西门子的ProTool/Pro软件开发监控画面,这符合水制备系统的实时控制和动态监视要求,实现过程也比较容易,因为主从PLC之间的通信接口可通过WinAC实现,而无须费力去开发。

四   控制系统的功能与自动化的实现

1.    系统功能

运行方式:自动运行和手动操作。用户界面:系统提供友好的用户界面和方便的操作按钮。实时监控:动态显示水箱的液位、泵阀的开关状态、模拟水流、水质、温度、pH值、液位、瞬时流量和积算流量等,并根据液位、流量和水质的情况自动控制泵阀的开关、流量的大小和出口回流等。报警功能:系统有自动报警功能,并能记录故障的时间、原因等信息。打印输出:系统能定时或实时打印出故障信息、水箱液位、流量、水质、温度等信息。保存数据:系统具有保存数据和与其他应用程序交换数据的功能。在线帮助:系统提供完备的在线帮助信息,操作员遇到问题时能及时得到帮助和指导。

2.    WinLC组态及编程

用STEP编程软件组态软PLC主站和EM277从站的配置,并对主机编程。该程序主要是处理主站的应用程序(用户界面)与实时控制的从站PLC之间的数据信息交换、报警事件的处理、两个从站之间的运行协调和一些运行参数的存储等,WinLC主机配置组态如图2所示。


a. 上位机应用程序

用Visual Basic高级语言或ProTool/Pro组态软件设计友好的用户界面和监控画面,通过WinLC主机,向Profibus-DP上的EM277从站(S7-200系列PLC)发送命令,同时读取从站PLC监测到的设备运行状态、模拟量采样数据和报警信息等。根据这些实时数据,系统在屏幕上动态显示整个水制备装置的运行情况,包括水流方向、水箱液位、电导率、pH值、流量、温度和泵阀的开/关状态等。一旦发现故障报警信息,系统即显示明显的警示画面,通过WinLC主机向各从站PLC发出停机命令,保存并记录故障发生的时间、方位和原因等原始数据。上述程序还可以根据用户要求保存所需要的历史数据,定时、实时(如故障信息)或按操作键打印所需的数据和信息,如电导率、pH值、流量、温度和有无故障发生等。用ProTool/Pro设计的水制备系统的用户监控画面如图3所示。


b. 从站PLC程序

用STEP7 Micro/WIN软件设计从站PLC(S7-200系列)程序。该主程序由自动运行程序、手动操作程序、状态及故障检测程序、初始化子程序、模拟量处理子程序、总线数据交换子程序和PID回路调节中断程序等组成。由于采用Profibus-DP总线结构,因此从站PLC程序无须考虑与主站的通信问题,只需在已指定的输入/输出缓冲区中交换数据即可。同时,该从站PLC还可以脱离主站而单独运行。

c. 系统的可扩展性

通过OPC,系统可以与其他应用程序连接,也可以实现数据共享。从站数量可以扩展,从站PLC的模块亦可以根据要求扩展,甚至还可以扩展一些新的功能,如利用从站PLC上的编程口(按自由口通信协议)接打印机、变频器或其他智能仪表等。

五   结束语
该系统是根据纯化水处理的特点,利用WinAC可替代硬件作为主站这一特性,并使用S7-200系列的PLC作为从站。这种设计方便地解决了上位机应用程序在Profibus现场总线上的通信问题,从站也可以单独运行。该系统设计合理、技术先进、可靠性高、硬件成本低,便于推广和应用。