找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 大型仓库、广场温湿度集中监控系统实用方案

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-16 15:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  在大型的生产车间、广场、仓库等环境监测传感器的应用日益增大,尤其是温度和湿度两个量的监测最为典型。随之而来的就是对检测量的显示及统一监控系统应运而生。
     首先是大屏幕显示问题,目前市场上大屏显示多采用多点点阵式LED显示屏。该方式可显示多路检测量,并可远距离观测,但其缺点是,成本太高,对于只要求温湿度显示监测并集中监控的系统来说,其缺点体现得就更为突出。
     本文介绍了一种适合于档案馆、图书馆、粮库、弹药库、车间等对温湿度环境有的特殊要求的环境,带有RS485信号输出,温湿度大屏显示,温湿度分别上下线控制控制监测系统。
     本系统显示、控制、采集部分JCJ600I大屏温湿度测控仪,可通过线控器的触摸按键设定义表格项参数,长距离线控方式,使用户操作方便快捷。参数掉电不丢失。仪表外壳采用优质冷轧钢,具有外型美观、坚固耐用的特点,大屏显示采用5英寸/4英寸高亮红色LED发光管显示,直观醒目,可在50米外看清数值。仪表配合JUCSAN®温湿度传感器如JCJ100系列、JCJ200系列等可以广泛地应用在不同的温湿度测量、测控领域。
   主要特点:
     ◆采用微电脑作为主控中心,减少了外围部件,提高了可靠性。
     ◆采用WATCHDOG电路、软件陷阱与冗余、掉电保护、数字滤波等技术,注重现场容错能力,使整机具有很强的抗干扰能力。
     ◆采用双四位LED数码管显示,可分别显示每个回路的测量值。
     ◆可带标准MODBUS RS485通讯功能,采用总线形式多台显示仪组网上传计算机统一采样监控。该系统通讯协议可与所有国内外工控组态软件件驱动程序兼容,方便客户根据功能自行开发集中监控上位机软件。九纯健科技也可提供相应集中监控软件。
     ◆可带声音报警,或温/湿度粉笔上下限四限控制,并带控制回差设定。
     ◆可长距离线控参数设定,操作方便。
   系统介绍:
     1) 每台测控仪输出RS485数字信号可直接联网通讯,上传计算机。
     2) 由于采用先进的数字化及网络技术,本方案按网络布线,方便、经济。
     3) 因为每个测控仪输出为RS485数字信号,信号传输过程的衰减不会影响系统精度,且传输距离长,与计算机的距离直接可达1200米,如果通过485中继器传输距离可更远。一条485总线上可挂接99路JCJ600I温湿度测控仪。
     4) 计算机通过上位机软件可自动识别设备地址,从而使系统整体配置和扩展方便,可以根据现场安装条件,适当选择传感器的安装位置及使用传感器的数量,以便降低成本。
     5) 采用基于win98/nt/XP平台的组态软件技术,可根据不同客户需求,方便、快速的生成个性化的人机界面。
     6) 标准化总线设计,可方便的扩展控制及其他功能及同其他系统互连。
   概述:
     本系统配置分为如下部分:(系统连接示意图如图1所示)
    20081017150700131943201106101548551049.jpg
     上位机:
     功能:数据处理及用户界面
     硬件要求:普通PC机、兼容机或工控即可。
     软件:可选用组态王、世纪星或国外各种组态软件或定制程序
     单口隔离232/485转换接口或485中继器(市场有售)
     控制输出:四回路温湿度控制继电器,每个回路可分别带上、下限报警控制输出,控制输出容量为AC220V/5A,可同时直接控制1000W以内的加湿/除湿/加温或制冷设备。
   通讯说明:
     1) 当RS485网络中,或通讯距离增长(≤1200m),或波特率提高时,应在网络的最后一个节点处的A+,B-间并接一只120Ω左右的线路匹配电阻,以保障网络的可靠运行。
     (2)当RS485网络节点数量增加,(≥32)或通讯距离超过1200m时,应在网络中适当地加入RS485中继器。(最好是隔离型的),以保证网络的通讯顺畅。
     (3)RS485设备,做为485网络中的一个节点其在网络中的安装应有所重视。网络结构应尽量保证为一条干线,各节点引入的支线段应越短越好,以免引起杂波干扰,影响通讯。
     (4)RS485网络的通讯线最好使用屏蔽双绞线。A+与B-为一个线对,并且屏蔽层应在网络的源端单点接地,可有效地防止外界干扰。
     (5)RS485网络干线,在布线时,以避免与动力线系统电源线靠近且平行布置,尽量与其距离远一些布置。