[电源技术] VLT2800Alarm12,7&9的解决经验

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-16 15:27:43 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
系统简介:18 fiKW四极电机,驱动纸机30cm轴径,3 5m幅宽切纸轮,由于负载惯量较大,此前空载调试在升速时发生AlARM 12,降速时发生Alarm~7,轴棍带载联调时发生变频器过载Alarm9和断纸故障,参数P615存储了10次Alarrn 9
    2008031011293490957X201106101551501941.jpg
       至此,就地空载运行时升降速过程基本正常,不再发生过压现象,Alarm7故障基本解决启动时偶有发生Warning 1 2,停止时在所设多段速拐点处发生Warning5,沮带载联调运行时基本正常,由于机械原因速度只能升到300m/min,而正常生产高速应达到800m/min,因此须在机械故障排除后进一步细调。关于Alama9故障跳闸的原因,在联调时观察到偶有一过性瞬间黑屏现象,用排柬法经查证发现,模拟输入端子T53受外部某一继电器干扰,在拆下此接线端子或拆下此继电器后黑屏现象消失,若接上此继电器后模拟现场操作联动控制,黑屏现象再次发生。经试验多次的结果证明,此继电器的干扰使变频器的开关电源瞬间保护动作,当变频器再次得电后并无故障显示,虽然得到启动信号(T18端子始终受控短按),但此时其它的收,放卷轴联动系统己驱动运行,所以变频器驱动的切纸轴却被拖动运转,其问变频器的电流非常大有近50多安培,输出电压和输出功率却很小,由此表明,在电机绕组内并未建立起正确的反电势即旋转磁场电压,未能成功启动电机,过不到一分钟的时间后便会发生Alarm9故障跳闸。至此,故障原因己明确。
       结论:利用MCTl0技出上升过流,下降过压的工作点,调整相对应的频率和电压,尽量使其满足工艺要求。仔细观察并分析查找出故障产生的原因,细致调整参数,可使VLT2800满足较为精细的工艺要求。