找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] VLT2800用于切纸设备调试中发生Alarm12/Alarm7&Alarm9的解决方法

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-16 15:11:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
系统简介:18.5KW四极电机,驱动纸机30cm轴径,3.5m幅宽切纸轮,由于负载惯量较大,此前空载调试在升速时发生AlARM12,降速时发生Alarm7, 轴棍带载联调时发生变频器过载Alarm9. 和断纸故障,参数P615存储了10次Alarm9.
               P100=Speed Open Loop                P101=Const.torq 或——-
               P102=18.5KW                         P103=380V
               P104=50HZ                           P105=36.8A
               P106= 1440                          P221=160%
               P224=60A                            P207=P208=80S.
其他基本采用出厂设置。
       我到现场后利用MCT10修正改变参数设置如下:
               P101=Secial Mot. Mode                 P144=1.5
               P207=10S                              P208=80S
               P423=70V                              P424=10HZ
               P425=310V                             P426=30HZ
               P427=340V                             P428=43HZ
               P445=Flying start  
     至此,就地空载运行时升降速过程基本正常,不再发生过压现象,Alarm7故障基本解决.启动时偶有发生Warning12, 停止时在所设多段速拐点处发生Warning5, 但带载联调运行时基本正常,由于机械原因速度只能升到300m/min,而正常生产高速应达到800m/min,因此须在机械故障排除后进一步细调。
       关于Alarm9故障跳闸的原因,在联调时观察到偶有一过性瞬间黑屏现象,用排除法经查证发现,模拟输入端子T53受外部某一继电器干扰,在拆下此接线端子或拆下此继电器后黑屏现象消失,若接上此继电器后模拟现场操作联动控制,黑屏现象再次发生。经试验多次的结果证明,此继电器的干扰使变频器的开关电源瞬间保护动作,当变频器再次得电后并无故障显示,虽然得到启动信号(T18端子始终受控短接),但此时其它的收/放卷轴联动系统已驱动运行,所以变频器驱动的切纸轴却被拖动运转,其间变频器的电流非常大有近50多安培,输出电压和输出功率却很小,由此表明,在电机绕组内并未建立起正确的反电势即旋转磁场电压,未能成功启动电机,过不到一分钟的时间后便会发生Alarm9故障跳闸。至此,故障原因已明确。
       结论:利用MCT10找出上升过流,下降过压的工作点,调整相对应的频率和电压,尽量使其满足工艺要求。仔细观察并分析查找出故障产生的原因,细致调整参数,可使VLT2800满足较为精细的工艺要求。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2025-1-18 10:28 , Processed in 0.057513 second(s), 8 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表