1.   系统需求概述
       高压可控并联电抗器通过调节其控制绕组的励磁电流改变电抗器绕组铁芯磁通密度,从而达到改变电抗器容量的目的,能够灵活的适应系统运行方式的变化。针对可控电抗器的特点,需要为其配置比例差动保护、控制绕组差动保护、匝间保护及过流等后备保护。
   2.   推荐技术方案
       针对500kV及以上可控电抗器的保护功能需求,推荐如图2-1所示的技术方案:
       使用两套RCS-917C,实现可控电抗器的主后备保护双重化;
       配置一套RCS-974FG,实现可控电抗器的非电量保护。
    2008051610291319306N201106101555442570.gif
图2-1   高压可控电抗器保护技术方案
   3.   方案技术特点
       [1]    保护双重化配置,交流采样回路、直流电源回路两套保护相互独立,任意一套保护或回路损坏不影响另一套保护及其相关回路,方案可靠性高。
     
     [2]    保护装置主后一体化,简化了二次回路,方案简单可靠。
     
     [3]    RCS-917C可控电抗器保护装置针对可控电抗器的特殊结构和绕组电流谐波分量大的特征设置了电流差动匝间保护、控制绕组电压差动保护等判据,保证了可控电抗器保护的可靠性和选择性;采用了可控电抗器额定电流追踪算法,保证了较高的灵敏度;能根据电抗器额定容量整定值的不同,自动切换保护定值,避免了定值整定的繁琐。
   4.   组屏方案
       高压并联电抗器一般配置双重化的主保护、后备保护一体并联电抗器电气量保护和一套非电量保护。
       南瑞继保公司自主研发并生产的RCS-917系列数字式超高压并联电抗器成套保护装置可用作220kV及以上电压等级各种主接线的并联电抗器保护。RCS-917系列变压器保护具备多种型号, 用于不同的电压等级、并联电抗器类型、接线方式。具体型号选择详见装置简介。现以RCS-917C为例,具体推荐组屏方案如下:
       4.1      并联电抗器保护两面屏配置方案
   电抗器保护柜一: PRC17C-53A
   内含:RCS-917C        电抗器成套保护装置
       PRT                打印机
   电抗器保护柜二: PRC17C-53B
   内含:RCS-917C        电抗器成套保护装置
       RCS-974FG       非电量成套保护装置
    2008051610292286850K201106101555442571.gif
图4-1   两面屏组屏方案
       4.2      并联电抗器保护一面屏配置方案
   电抗器保护柜:  PRC17C-54
   内含: RCS-917C        电抗器成套保护装置
        RCS-917C        电抗器成套保护装置
        RCS-974FG      非电量成套保护装置
        PRT                打印机
    2008051610293141597L201106101555442572.gif
图4-2   一面屏组屏方案