1 系统需求概述
       对110kV及以下电压等级升压、降压、联络变压器的故障及异常运行状态,应按规定装设相应的保护装置;并根据各侧接线、连接的系统和电源情况的不同,配置不同的相间短路后备保护,该保护宜考虑能反映电流互感器与断路器之间的故障。
   2  推荐技术方案
   2.1  110kV级变压器保护技术方案
       针对110kV电压等级变压器保护功能需求,推荐如图2?1和图2?2所示的两种典型技术方案:
    2008051611140064490Y201106101555382545.gif
图 2?1 110kV变压器保护技术方案一(主、后备一体化)
    2008051611141066532I201106101555382546.gif
图 2?2  110kV变压器保护技术方案二(主、后备保护分开)
   2.2   110kV以下变压器保护技术方案
       针对110kV以下电压等级变压器的保护要求,推荐如图2?3所示的技术方案,
    2008051611142746591G201106101555382547.gif
图 2?3  110kV以下变压器保护技术方案
   具体方案配置:
       对于110kV电压等级的变压器,需要主、后备保护一体化配置时,推荐采用如图2?1所示110kV技术方案一。
       电量保护(主、后备)配置RCS-978EA;
       非电量保护配置RCS-9661。
       对于110kV电压等级的变压器,不需要主、后备保护一体配置的,推荐采用如图2?2所示110kV技术方案二。
       主保护为电流纵差保护RCS-9671,后备保护按各侧独立配置RCS-9681、RCS-9682。
       变压器非电量保护配置RCS-9661,变压器保护装置可以按照成套保护装置组屏。
       对于110kV以下电压等级的主变压器,配置RCS-9679变压器全套保护装置(含差动保护、带复压闭锁的过流保护、零序电流保护和非电量保护等)。
       对于110kV以下电压等级的站用/接地变压器,配置RCS-9621变压器全套保护装置(含复压闭锁的过流保护、反时限过流,和非电量保护等)。
   3  实现方案
   3.1     110kV级变压器保护配置方案
   主后备一体化(双重化配置): 
A柜 PRC78E-01A
内含:RCS-978EA       主变电量保护                                   
       PRT          打印机                                          
B柜   PRC78E-01B
内含: RCS-978EA       主变电量保护                                   
        RCS-9661         主变非电量保护及操作箱         
        PRT         打印机                                          
    2008051611144028206J201106101555382548.gif
图 3?1  110kV双重化配置图
   独立主后备保护:
    单面屏:PRCK-720
   内含: RCS-9671           差动保护                           
         RCS-9681            高后备保护                 
         RCS-9682            低后备保护                  
         RCS-9661            非电量保护及操作箱           
    2008051611145373772F201106101555382549.gif
图 3?2  110kV主后一体化配置图
   3.2    110kV以下变压器保护配置方案:
           
     配置方案:主后备一体化
     单面屏:PRCK-790
       内含:RCS-9679       主变保护                     
             PRT              打印机                        
    20080516111504831274201106101555382550.gif
图 3?3  110kV以下主变配置图
   站用变系统配置方案
       单面屏:PRCK-258
     内含: RCS-9621        站用变保护                  
            RCS-9621        站用变保护                  
            RCS-9652        备自投保护                  
            RCS-9663         操作箱                        
            PRT               打印机                        
    20080516111515864610A201106101555382551.gif
图 3?4  110kV以下站用变系统配置图