1 系统需求概述
       对于220kV及以上电压等级单断路器接线方式的输电线路,要求配置全线速动主保护以及完备的后备保护,线路保护为双重化配置;
       对于较长的重要线路,为防止过电压,线路两侧可考虑配置过电压保护装置;
       每个断路器配置一个操作箱,完成保护的跳合闸操作。
       对于具备光纤通道条件的线路,两套主保护中推荐必选一套差动保护;对于具有不同路由光纤通道条件,推荐选用差动保护+纵联距离保护的配置方案;
   2  推荐技术方案
       针对单断路器接线方式的输电线路的保护功能需求,推荐如图2.1所示的典型技术方案:
    2008051517010634586U201106101555422559.gif
图 2?1 单断路器接线方式输电线路技术方案
   具体配置:
   两套线路保护双重化:一套为RCS-931,实现光纤纵差保护,另一套为RCS-902,实现纵联距离保护;
   RCS-902等纵联方向比较式保护,可选择以下方式:
   配置LFX-912通讯装置,配合线路保护完成闭锁式纵联保护功能;
   配置载波机完成允许式纵联保护功能;
   以FOX+MUX的方式应用于光纤通道,完成允许式纵联保护功能;
   配置RCS-925A保护装置实现过电压保护及故障起动功能;
   对每个断路器配置一个操作箱CZX-22R1,完成线路及辅助保护的跳合闸出口;
   注意事项:
   对于双重化的两套线路主保护,一般有四种可选配置方式:
   光纤差动+纵联距离:RCS-931+RCS-902
   光纤差动+纵联方向:RCS-931+RCS-901
   纵联距离+纵联方向:RCS-901+RCS-902
   光纤差动+光纤差动:RCS-931+RCS-931
   其中,光纤通道支持专用光纤或复用PCM设备(64Kbit/s,2048Kbit/s,单通道/双通道)
   根据单回线、同杆并架双回线、串补电容线路、单通道、双通道等系统情况可具体选择不同的保护型号。
   3  方案技术特点
       保护双重化配置,交流采样回路、直流电源回路两套保护相互独立,任意一套保护或回路损坏不影响另一套保护及其相关回路,方案可靠性高;
     
     保护装置主后一体化,配置简单,减少了二次回路,方案简单可靠;
       两套保护装置的主保护采用不同原理,一套采用纵联差动,另一套采用纵联距离,两种原理互为冗余,构成完善的线路主保护;
     
     开关辅助保护与线路保护分别配置,功能划分明确,合理分配于线路保护和辅助保护中,配置简洁,功能安全可靠;
   4  实现方案
       失灵保护按母线装设且宜与母差保护一体化配置;操作箱按断路器装设;各设备单元的保护宜采用近后备原则双重化配置。
       双重化配置的保护应理解为两套保护装置完整、独立,安装在各自的柜内,包括线路纵联保护的通道(含光纤、微波、载波等通道及加工设备及其供电电源等),远方跳闸和就地判别装置亦应遵循相互独立的原则按双重化配置;其中每套保护装置均应包含完整的、一体化的主、后备保护,共享CT、PT及出口等二次资源,在双重化保证可靠性的前提下,使回路得到充分的简化。
       RCS-901、RCS-902、RCS-931可用作220kV及以上电压等级输电线路的主保护和后备保护,高、距、零、重一体化配置。任取两种装置,即可完成220kV线路保护双重化配置。
       具体推荐组屏方案有两种:两面屏配置和三面屏配置,根据实际需求选择其中一种即可。
   两面屏配置方案
   线路保护柜一:  PRC02A-23
   内含:RCS-902A           超高压线路成套保护装置   
       RCS-923A           辅助保护装置                     
       FOX-41A              光纤通信接口装置              
       PRT                            打印机
   线路保护柜二:  PRC31A-02
   内含:  RCS-931A           超高压线路成套保护装置   
         CZX-12R2            分相操作箱
                        
2008051517014533176X201106101555422560.gif
图 4?1  两面屏配置方案图
   三面屏配置方案
   线路保护柜一:  PRC01A-16
   内含:  RCS-901A           超高压线路成套保护装置           
         LFX-912             收发信机                                   
         PRT                   打印机
   线路保护柜二:  PRC02A-16
   内含:  RCS-902A           超高压线路成套保护装置           
         LFX-912             收发信机                                   
         PRT                  打印机
   线路保护柜三:  PRC23A-10
   内含:  RCS-923A           辅助保护装置                           
         CZX-12R2            分相操作箱                                
    20080515170154215320K201106101555422561.gif
图 4?2  三面屏配置方案图