1.   系统需求概述
       高压并联电抗器可以吸收系统容性无功功率,限制系统的过电压和潜供电容电流,提高重合闸成功率。并联电抗器可能发生的故障有:绕组的单相接地和匝间短路、引线的短路和单相接地、过负荷及冷却系统故障等。针对并联电抗器的以上特点,需要为其配置差动保护、匝间保护和过流、过负荷等后备保护。
   2.   推荐技术方案
       针对高压并联电抗器的保护功能需求,推荐如图2-1所示的技术方案:
       使用两套RCS-917,实现电抗器的主后备保护双重化;
        配置一套RCS-974FG,实现电抗器的非电量保护。
    2008051610363499558T201106101555452573.gif
图2-1高压并联电抗器保护技术方案
   3.   方案技术特点
       [1]    保护双重化配置,交流采样回路、直流电源回路两套保护相互独立,任意一套保护或回路损坏不影响另一套保护及其相关回路,方案可靠性高。
       [2]    保护装置主后一体化,简化了二次回路,方案简单可靠。
       [3]    每套装置都采用了工频变化量差动和比例差动两种原理的差动保护,提高了差动保护的灵敏度,使差动保护灵敏度和可靠性得到了兼顾。
       [4]    RCS-917系列电抗器保护装置采用了自适应零序电压补偿的匝间保护,并结合浮动门槛电流判据等相关措施,提高了匝间保护的灵敏度和可靠性。
   4.   组屏方案
       高压并联电抗器一般配置双重化的主保护、后备保护一体并联电抗器电气量保护和一套非电量保护。
       南瑞继保公司自主研发并生产的RCS-917系列数字式超高压并联电抗器成套保护装置可用作220kV及以上电压等级各种主接线的并联电抗器保护。RCS-917系列变压器保护具备多种型号, 用于不同的电压等级、并联电抗器类型、接线方式。具体型号选择详见装置简介。现以RCS-917B为例,具体推荐组屏方案如下:
   4.1      并联电抗器保护两面屏配置方案
       电抗器保护柜一:PRC17B-53A
       内含:RCS-917B        电抗器成套保护装置
           PRT             打印机
   电抗器保护柜二:PRC17B-53B
   内含:RCS-917B        电抗器成套保护装置
       RCS-974FG       非电量成套保护装置
    2008051610364256283D201106101555452574.gif
图4-1   两面屏组屏方案
       4.2      并联电抗器保护一面屏配置方案
       电抗器保护柜:PRC17B-54
       内含:RCS-917B        电抗器成套保护装置
           RCS-917B        电抗器成套保护装置
           RCS-974FG       非电量成套保护装置
           PRT               打印机
    2008051610365327103T201106101555452575.gif
图4-2   一面屏组屏方案