找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 硕人时代 STEC2000控制器在电力直流系统监控的应用

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-16 13:22:40 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
电力系统中的直流电源部分由蓄电池组、充电设备、直流屏等设备组成。它的作用是:正常时为变电站内的断路器提供合闸直流电源;故障时,当厂、站用电中断的情况下为继电保护及自动装置、断路器跳闸与合闸、载波通信、发电厂直流电动机拖动的厂用机械提供工作直流电源。它的正常与否直接影响电力系统的安全可靠运行。
  过去,电力系统的各个变电站都有人值守,可以对直流设备的运行状态进行定期检查,因而可以及时发现并处理其出现的异常现象,保证变电站的安全稳定运行。目前,电力系统推广无人值班变电站,虽然调度中心可以通过远动通道获取变电站运行情况的实时信息,但是对于直流部分只能得到少量的重要信息,它不能反映直流系统运行的详细信息,特别是它不能发现系统刚刚开始出现异常运行的情况,直到长期的异常运行发展为故障时才上发调度,此时,事故已经扩大。如果能在异常现象刚出现时就及时发现并及时处理,就可以避免异常情况扩大。所以需要设备维护人员对其进行定期检查。此外,对直流设备运行的控制也是由维护人员进行现场操作的。变电站多,维护人员少,显然无法保证按期按量完成。在这种情况下,直流监控系统应运而生。它的主要作用就是把各变电站的直流设备信息上送到监控中心,供其查询,同时监控中心也可以向各站发送控制命令,必要时候,直流监控系统能够将报警信息通过GPRS信息方式及时通知维护人员。这样,维护人员不但可以在监控中心对直流设备进行远方监控,还可以及时发现设备运行的不正常状态,及时处理,而不等其发展演变成事故。所以,直流监控系统的建立,可以节省人力物力,提高工作效率。
  目前,变电站上送调度中心的各种信息,如遥测、遥信、遥控、主要设备状态和报警信息等,都是通过远动通道传输的,这些信息对实时性的要求很高,不希望其它信息占用而使通道拥挤,影响调度的正常工作。所以直流设备的运行信息必须从另一个通道进行远方传送。由于直流系统信息量量少,发送时占用通道时间短等特点,可是用无线GSM或GPRS的通讯方式将直流系统当前的遥测、遥信、遥控、遥调量报警信息等发送到中央调度中心。
   对于没有开通无线数据业务或偏僻地区,用户也可以通过PSDN或ADSL通讯网络与中央调度中心进行通讯连接,可以组成实时的监控系统。
  监控器原理:
  STEC2000通过I/O接口可对直流设备的运行状态进行检测,包括:
  遥测量:交流三相电压,电池充电电压,充电电流,电池温度,母线电压,溃线电流等。
  遥信量:交流开关状态,电池充电开关状态,电池放电开关状态,溃线开关状态等。
  STEC2000配套有高度集成的组态、开发与仿真调试工具包SRDev2.0。用户可以根据直流系统不同和电池充电情况进行组态编程,同时可以在仿真工具进行调试。最后将调试完成的程序,上传到STEC2000中。
  SEC2000自带液晶显示屏,可自由定制多幅监控画面,可配制背景图、数据源和数据显示的位置及需要显示的参数,显示组态支持一般数据对象、动画数据对象。用户还可以定义刷新频率,支持动画。监控画面直观,表现力强。用户可用键盘选择控制器功能、进行设定、取消报警等。应用SRDev2。0脚本方式的编程环境以实现较复杂的界面交互功能。
  STEC2000其I/O口在监测监测直流设备的遥测量、遥信量的同时还可以充电机配合完成对电池的充电管理。具有RS232,RS485可与智能充电机进行通讯,通过STEC2000控制程序对电池充、放电进行管理,从而达到无人职守或少人职守。
  STEC2000控制器联网方式很灵活,既可以直接接入公共电话网与中央站联接,与可以直接以双绞线与控制中以或上位机建立局域网联接。也可以通过无线模块,包括RF、GPRS、GSM等,组建无线网络。
   采用电话网方式时,既可直接由上位机拨入建电话立基于PPP协议之上的TCP/IP联接,也可由STEC2000控制器上拨入控制中心建立基于PPP的 TCP/IP协议的联接或直接联接。还可以由控制器拨入Internet,通过Internet与控制中心建立联接。STEC2000控制器支持 VPDN,支持ADSL,ISDN,MODEM,GPRS等上网模块。
  结束语:
  通过此系统,直流设备维护人员就可以在监控中心对各变电站直流设备运行状态进行远方监控,免去了对各个变电站的现场定检,特别是在直流设备发生运行异常时,运行维护人员能够及时收到报警信号,及时处理。总之,采用STEC2000进行直流系统运行监控,减少了工作量,提高了运行效率和运行的可靠性。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-11-23 14:49 , Processed in 0.056052 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表