找回密码
 注册会员
更新自动建库工具PCB Footprint Expert 2024.04 Pro / Library Expert 破解版

[电源技术] 开关电源印制板EMC辅助设计的软件方法

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-16 10:53:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
开关电源印制板EMC辅助设计的软件方法
  A Software Methodof EMC CAD for PCB of SMPS
  摘要:提出了一种基于电场分析的开关电源印制板EMC辅助设计的软件设计思想,即以干扰源的干
  扰分布图做为指导,以耦合系数为参考及时调整布线设计。文章最后给出了试验验证。
  关键词:EMC布线干扰耦合
  1引言
    减小电子设备EMI,印制板(PCB)的设计是个关键。一种好的布线方案可以在不修改电路拓扑和增加任何元件的情况下降低干扰水平。但目前PCB的设计在大多数情况下只是一种依赖于经验的尝试性设计过程,国外称之为“trial&error”设计方法,带有很大的盲目性。PCB上主要的干扰耦合方式是传导干扰和近场干扰(包括电场干扰和磁场干扰)。它们常常可以用杂散电阻电容电感来表示。PCB的设计目标之一就是设法降低这些杂散参数,减小印制电路之间不必要的干扰耦合。
    许多文献都列举了一些减少印制电路间杂散参数的方法,但这些方法往往过于笼统,实际应用中很大程度上还是依赖于经验。目前也有使用数值技术来提取PCB杂散参数建立仿真模型的辅助设计软件包,虽然仿真结果能与测量结果吻合较好,但这类方法本质上是把trial&error设计方法从硬件平台移植到软件平台上,并不能指导如何布线以减小线路间的杂散参数。毕竟这些方法都是从集中电路的角度去分析干扰的,而EMI本质上是个场的问题,故仍有相当的局限性。
  2基本原理
    电场耦合是由位移电流干扰引起的,用Maxwell方程描述为:表示变化的电场将产生位移电流,其中位移电流密度(x,y,z,t)和电位移密度(x,y,z,t)都是空间和时间的函数。根据经验,绝大多数开关电源产生的干扰都集中在200MHz以下,频率在200MHz以上的干扰其幅值已经很小了。而大多数PCB的几何尺寸都远小于200MHz电磁波的波长,可作准静态场近似。在此条件下,场量可写成相互独立的空间量和时间量的乘积。故式(1)可写为:其中φ(x,y,z)是空间任意一点(x,y,z)电位φ(x,y,z,t)的空间分量,φ(t)是该点电位的时间分量。(x,y,z)是该点位移电流密度(x,y,z,t)的空间分量,是其时间分量。在准静态场条件下,这些空间量和时间量之间是相互独立的。要减小印制电路间的电场干扰,可以通过降低时间分量和空间分量(x,y,z)来实现。延长开关器件的导通/关断时间可以减小,但这样会增大开关损耗,降低效率。另一个方法是减小(x,y,z),可以通过选择合适的布线方案,把敏感电路放在较小的地方来实现。对开关电源来说,干扰源主要集中在与开关器件相连、电压变化率dv/dt相对较大的几根导线上〖2〗。选择合适的布线方案,首先要计算出干扰源的干扰强度分布图。根据分布的情况,把敏感电路放在较小的地方,可以减小其受干扰的程度,这是我们用“场”的方法来布线的基本思想〖3〗。
    印制导线间的干扰耦合水平不完全由相互位置决定,与导线的大小、形状也有关系。为了能够综合评价敏感导线与干扰导线之间的耦合程度,我们提出了
   t3ClUo200972594838954201106101627239104.gif
  图1耦合系数与电容的关系
  一种新的评价参数-耦合系数(CouplingIndex),如式(4)所示。其基本思想是把敏感导线细分为N个网格,是第n个网格的位移电流密度的大小,ΔA(n)是第n个网格的面积。把所有网格的与ΔA(n)的乘积相加之和做为耦合系数评价敏感导线与干扰导线之间的耦合程度。与电容的计算相比,耦合系数的计算非常简单,只占用很少的计算机资源,可以根据实时的耦合系数计算结果及时调整布线方案,改进设计。而不用等整块PCB设计完成,再用软件包提取杂散参数以建立仿真模型,输入仿真软件包,仿真结果不行再回头修改设计。
    表1列出了九种不同的布线设计,分别给出了相应的耦合系数和电容值计算结果。比较这些结果可以发现,印制导线的大小、形状和相对位置都会影响它们之间的耦合系数和电容值。为了更清楚地反映两者的关系,把耦合系数和电容值绘入同一张图中并进行线性回归分析,如图1所示。其相关系数为0.98,表明耦合系数能够很好地反映导线间的耦合程度。依据耦合系数进行布线是可行的。
  表1不同布线设计时的耦合系数和电容值

序号

干扰导线和敏感导线

耦合系数

电容值(pF)

No.1

 

571.05

8.30×10-3

No.2

 

482.28

6.58×10-3

No.3

 

103.31

1.68×10-3

No.4

 

1535.7

36.5×10-3

No.5

 

776.35

11.3×10-3

No.6

 

572.01

8.45×10-3

No.7

 

1432.9

29.0×10-3

No.8

 

1003.5

21.0×10-3

No.9

 

1003.6

21.0×10-3

  3试验验证
    图2的试验装置用来进一步证实这个思想。印制导线经屏蔽电缆与信号发生器HP8110A相连,馈入10V、200kHz的脉冲干扰信号做为干扰源。敏感导线如表达式中No.5或No.7所示布置,经屏蔽电缆与频谱分析仪HP8590L相连测量干扰信号。整个装置放入屏蔽盒中。图3是表1中No.5布线方案的设计尺寸和测量结果,图4是表1中No.7布线方案的设计尺寸和测量结果。比较表1中No.5的耦合系数776.35和No.7的耦合系数1432.9就知道No.7中的敏感导线要比No.5中的敏感导线接收到更多的干扰,图3(b)、4(b)的实验结果证实了这一点。
  4软件框架
    软件设计的最初思想是想摆脱PCB的“trial&error”传统设计方法,希望软件能在PCB设计过程中
   cirNlS200972594847528201106101627239105.gif
  图2试验布置图
   doZosY200972594847215201106101627239106.gif
   
  (a)布线尺寸
   lvrMmM200972594848650201106101627239107.gif
  (b)受扰信号频谱
  图3No.5布线的尺寸和干扰测量结果
   PCF9wZ200972594848200201106101627239108.gif
  (a)布线尺寸
   T4OBhG200972594848657201106101627239109.gif
  (b)受扰信号频谱
  图4No.7号布线的尺寸和干扰测量结果
  就给出必要的干扰分布信息,以期在PCB设计的早期阶段就把干扰抑制在尽可能低的水平。
    设计工作主要包括两大步骤:初步辅助设计和仿真论证设计。在初步设计阶段,计算机首先根据电路中各节点的dv/dt的大小识别干扰源,计算干扰源的干扰分布图并显示在屏幕上供参考。根据干扰分布图把敏感电路放在干扰较弱的区域,这样可以降低敏感电路的受扰程度[3]。同时可以根据实时的耦合系数计算值及时地调整敏感电路的大小、形状,在PCB设计的初期阶段就尽量把干扰耦合降低。整块PCB设计完成后,进入仿真设计阶段。利用有限元技术提取PCB的杂散参数,建立分布参数等效电路,放入电路仿真软件包Pspice或Saber,可以计算出可能的干扰水平,与EMC标准规定的干扰容许限值比较。整个软件设计框图如图5所示。
   dKs9TM200972594849857201106101627239110.gif
  图5PCB辅助EMC设计软件框图
  5结论
    印制板的杂散参数对开关电源的EMC有很大的影响,合适的布线对减小印制电路间的干扰非常关键。根据干扰强度分布图进行PCB的布线设计,可以把敏感的电路放在干扰较弱的区域。精确的杂散电容计算需要很长的计算时间,而耦合系数可以实时地显示导线间的耦合程度,大大缩短了计算时间、辅助布线设计。计算和实验结果都证实了这一点。新的软件辅助设计思想为印制板的设计提供了新思路。
*滑块验证:
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

QQ|手机版|MCU资讯论坛 ( 京ICP备18035221号-2 )|网站地图

GMT+8, 2024-12-26 23:29 , Processed in 0.064491 second(s), 11 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2024 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表