Abstract:It is necessary for the protection design of the superpower rectifier to calculate the short current. The calculation method of the short current for the superpower rectifier with the aid of a specific electrochemistry project is introduced. The calculated value approaches to the test value and the correctness of the calculation method is proved.
Keywords:Superpower rectifier; Short current; Calculation of short current
1 引言
众所周知,电解铝厂是能耗大户。为了降低电解铝的单产成本、便于集中治理其产生的环境污染与谐波污染、提高经济效益和社会效益,现在电解铝工程的设计年产量越来越高(如100kt,甚至更高)。因此,整流电源的功率随之也越来越大。为了降低输电系统的损耗、保证交流供电系统的稳定性,对于单系列年产100kt及以上的电解铝工程,整流电源设备的网侧多采用AC220kV高压供电。于是,整流电源的供电系统短路容量也越来越大。
对于超高功率的整流设备,阀侧短路电流值与整流器件能够承受的浪涌电流(或I2t)及快速熔断器的极限分断能力是息息相关的。三者之间的保护配合是否合理,直接关系到整流电源设备能否安全可靠地运行。
整流器件的浪涌电流(或I2t)与快速熔断器的I2t都可以从其产品说明书中查到,但整流电源系统的短路电流值是查不到的。整流电源系统的短路电流值取决于整流系统的短路阻抗和电力系统的阻抗之和,而后者又与电力系统的运行状况和短路容量有关。因此,为了合理地选配整流器件和快速熔断器的有关参数、并使之满足系统保护的要求,必须计算整流设备的最大短路电流值。
本文以我国一个单系列年产140kt电解铝的整流电源系统的实际数据为例,计算其桥臂短路(阀侧短路)电流值和直流侧短路电流值。整流电源系统的结构及有关电气参数,如图1所示。