[电源技术] 分布式传感器在电力电缆温度系统中的应用

[复制链接]
admin 发表于 2014-4-4 10:34:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

本文包含原理图、PCB、源代码、封装库、中英文PDF等资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员

×
  随着光纤传感技术的不断发展,单晶光纤是目前高温环境下最适用的光波导材料之一,其测量温度最高2 000℃,温度分辨率0.1℃,因而利用光纤传感技术设计高压电力电缆温度在线监测系统具有精度高、坚硬而且弯曲灵活、体积小和抗电磁干扰强等特点。高压电力电缆网是呈一定空间分布的场,为了获得被测对象较完整的信息,采用基于拉曼分布式光纤传感系统,该系统在空间狭小、强电磁场、易燃及易爆等恶劣环境中具有良好的应用价值。
     1 系统构成原理
     光纤的光时域反射技术(OTDR)是实现分布测量的基本依据。当窄带光脉冲被注入光纤中时,通过测后向散射光强随时间变化关系检查光纤的连续性并测量其衰减。
     激光脉冲在光纤中传输时,由于光纤中存在折射率的微观不均匀性,产生拉曼散射。拉曼散射是由光纤中非传播的局域密度不均匀和成分不均匀所致,这种不均匀性是在拉纤阶段,二氧化硅由熔融态转变为凝固态的过程中形成的。激光脉冲在光纤中所走过的路程为:2L=vt。其中,t为入射光经后向散射返回到光纤入射端所需时间;v为光在光纤中的传播速度,v=c/n,c为真空中的光速,n为光纤的折射率;L为光纤某处到光纤入射端的距离。
     在t时刻测量距光纤入射端距离为L处局域的后向拉曼散射光,OTDR为分布式测量提供可靠的理论依据。
     本系统采用基于Raman后向散射的分布式光纤温度传感原理,采用双通道双波长比较方法,即分别采集Anti-Stokes光和Stokes光,利用两者强度的比值解调温度信号。由于Anti-Stokes光对温度更灵敏,因此Anti-Stokes光作为信号通道,Stokes光作为比较通道,则两者之间的强度比为
    20121112044746785654575.jpg
     式中,λs,&