摘要:针对微机变压器保护双重化配置的典型设计,详述了其中各保护配置的目的、接线方式及整定原则,并对变压器失灵保护、非电量保护反措以及变压器保护压板的简化方面做了进一步探讨。
   关键词:变压器保护;双重化配置;保护配置
    2012111205131952767359.jpg
   1.引言
   根据国家电力公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求》中“对于220kV主变压器的微机保护必须采用双重化”的精神,结合反措的实施、设计规范化以及现场运行安全性等问题,组织召开了由生产、设计、运行各部门参加的研讨会,就如何在安全可靠的基础上使保护配置和整定运行有一个较为统一、合理、实用的方案进行了充分的讨论,制定出适合安徽省220kV系统降压变压器的《微机变压器保护双重配置典型设计》,现将其基本原则简要介绍如下。?
   2.保护组屏方式
   组屏方式的基本原则是:相互独立、安全可靠,并兼顾投停、检修的灵活便利。主要考虑在一套保护异常停役的情况下,另一套保护仍能担当起保护变压器的重任;其次考虑两块屏之间的连线尽量少,以减少因二次回路接线复杂造成的差错或隐患而引发的保护误动。从全国近两年主变保护动作统计分析看,二次回路的复杂性是造成主变保护不正确动作的主要原因之一。因此,典设采用双主双后配置,即按两块屏设计,每块屏上配置一套主保护和一组完全相同的后备保护。其中,一块屏上除设有主、后保护外,还设有非电量、失灵与非全相保护、110kV侧操作箱(电压切换箱)及35kV(或6kV)侧操作箱;另一块屏上除设有主、后保护外,还设有220kV侧操作箱(电压切换箱)。
   3.主保护配置
   典设选用二次谐波制动的差动保护及波形对称原理的变压器差动保护作主保护,其原因是利用各自的优势,进行互